如图±0相当于1层地板,-0.9相当于一个降板,现在AL-1相当于地下1层的配电箱,红色部分相当于地下1层的一个照明区。配电方式是暗埋管线从配电箱到照明区,在预埋是我是按直线从降板区暗敷设在楼板内,还是绕过降板区到到照明区?现场施工应该怎么施工?去要加接线盒吗?预算的时候是按现场实际施工算还是按最近算?
如图±0相当于1层地板,-0.9相当于一个降板,现在AL-1相当于地下1层的配电箱,红色部分相当于地下1层的一个照明区。配电方式是暗埋管线从配电箱到照明区,在预埋是我是按直线从降板区暗敷设在楼板内,还是绕过降板区到到照明区?现场施工应该怎么施工?去要加接线盒吗?预算的时候是按现场实际施工算还是按最近算?
2楼
顶上,求标准!
回复
3楼
只平面图,还没有尺寸,不好分析,最好有“剖面图”并加上尺寸,图中要有“结构情况”。
因为埋管有长度要求,弯头个数及弯曲半径的要求。
回复
4楼
如果从降板处过的话,那后期穿线的话,是不是不好工作。2楼能说说什么情况下从降板过,什么情况下不过。
回复
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-20 09:54 编辑
这让我怎么说呢?“什么情况下从降板过,什么情况下不过”?!
我只能说“能穿线顺利的就过,穿线很难的就不要过”!
管子穿线有长度要求,有弯头个数和角度大小的要求,还有管子弯曲半径的要求!没尺寸的图让人怎么分析?!
管子肯定有弯头,而且弯曲半径越大越好,你的楼板厚度允许有多大弯曲半径?半径大了管子会超出混凝土楼板的?!
一根管子弯头一般不超过二个90度,你敷设的管子能做到吗?
直线管子最长不超过15米,你能做到吗?
多一个90度弯头,管子长度减5米,你能做到吗?
回复
6楼
4楼你从哪里看到的规范,能给我发个规范吗?549545860@qq.com
回复
7楼
从施工便捷性还是绕过桨板区。如果是照明配电的话,可以走顶板。至于加不加过线盒,按照规范执行就没错。预算是按图纸计算工程量的。假如现场没走直线,可找预算出变更洽商。
回复
8楼
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
9楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
10楼
过线盒是必须加的,而且还不止一个,怎么走都不是问题,有90度弯就的家过线盒,不然后期穿线就难了,至于预算肯定是按直线做,这都不是问题,这样的地方多吗,不多就算了,没几个钱,多的话也没问题,不是还有决算呢么。拍照备案,决算是一起算呗!
回复