请教:关于照明负荷的选取问题?
lmblee750223
2004年11月10日 22:09:29
来自于照明工程
只看楼主

有一大型百货大楼,照明灯具的布置由二次装修定,本次只作预留,请问:应选取多大的负荷每平方米(含插座回路),40W/m2是否可以。

有一大型百货大楼,照明灯具的布置由二次装修定,本次只作预留,请问:应选取多大的负荷每平方米(含插座回路),40W/m2是否可以。
免费打赏
hj727397
2004年11月10日 23:21:09
2楼
我会选60W/m2,有动力负荷,还要有余量。
回复
gejils.w
2004年11月11日 08:20:24
3楼
尽量选大一点吧
一看到现在商场里的那些电气,我就担心以前做的工程负荷取小了
回复
gejils.w
2004年11月11日 08:21:58
4楼
尽量选大一点吧
一看到现在商场里的那些电器,我就担心以前做的工程负荷取小了
回复
lilin309
2004年11月11日 08:39:25
5楼
40W/平方的照明差不多了吧?60W差不多达到工业厂房的标准了……而且商场插座负荷主要是电视等电器的,功率不是很大……空调有中央空调系统……
回复
lmblee750223
2004年11月11日 09:46:06
6楼
有没有规定啊,查什么手册.
回复
foster
2004年11月11日 12:49:30
7楼
50~60w/m2
回复
高风
2004年11月11日 15:32:06
8楼
查一下技术措施,大中型商业场所可取60-120W/m2
回复
xujinzhan
2004年11月13日 23:33:15
9楼
40W明显偏小,从发展角度将70~90W为宜
回复
qy313
2004年11月15日 15:04:21
10楼
应该按照度要求(比如200lx)反算出所需灯具功率;仅照明负荷60~120w/m也太离谱吧?
回复
lon0809
2004年11月15日 16:36:01
11楼
60W
回复

相关推荐