系统抽真空是用自身的压缩机抽空还是另外带过来一个
river8
river8 Lv.3
2013年03月18日 11:19:26
来自于制冷技术
只看楼主

氨制冷系统安装完工后,系统抽真空是用自身的压缩机抽空还是另外带过来一个? 如果自身抽空,高压排气关,旁通检修阀开,是这样吗? 又如何加氨,需要注意事项?

氨制冷系统安装完工后,系统抽真空是用自身的压缩机抽空还是另外带过来一个? 如果自身抽空,高压排气关,旁通检修阀开,是这样吗? 又如何加氨,需要注意事项?
免费打赏
诺尔制冷
2013年03月18日 12:12:06
2楼
活塞机的话可以考虑用本身压缩机来抽空(最好外来真空泵),如果是螺杆机就必须用外来真空泵抽空;加氨前准备防毒面具、毛巾,有条件最好准备防化服。真空24小时没有变化就可以加氨,根据系统大小先加200~400KG液氨进行系统检漏,确定没有泄漏点后再做系统管道与低温容器保温,完后再根据设计要求加氨的70%,等运行一段时间正常后再根据需要补充。
回复
zhanxlzhk
2013年03月18日 14:11:38
3楼
一般情况下建议外接真空泵来进行抽真空。
回复
river8
2013年03月18日 14:21:54
4楼
nbzlgjr 发表于 2013-3-18 12:12 活塞机的话可以考虑用本身压缩机来抽空(最好外来真空泵),如果是螺杆机就必须用外来真空泵抽空;加氨前准 …xiexie ,前辈, 1. 螺杆机自身抽空会——————? 2. 加的时候 是不是高筒、低筒、虹吸都用氨罐先放进去一些氨,压力平衡后加不进 改为从低压吸入??是这样吗
回复
诺尔制冷
2013年03月18日 15:04:44
5楼
螺杆绝对不可以抽真空,先加氨是为了检漏。
回复
river8
2013年03月20日 18:02:55
6楼
检漏之后,那又如何加氨?是先给各个桶先加到压力平衡,加不进为止,然后开机,低压吸入吗? 调节站供液调节阀是调到各个蒸发器结满霜吗。
回复
诺尔制冷
2013年03月20日 22:04:32
7楼
你是新系统的话,安装单位应该会给你加足够的氨液,因为需要调试运行、降温才可以交付使用。不知道你们是怎么处理的。
回复
hjf1221
2013年03月21日 16:15:34
8楼
nbzlgjr 发表于 2013-3-18 12:12 活塞机的话可以考虑用本身压缩机来抽空(最好外来真空泵),如果是螺杆机就必须用外来真空泵抽空;加氨前准 …:victory:相当专业,我个人认为什么系统最好不要用制冷压缩机本机抽真空,风险还是有的。
回复
hjf1221
2013年03月21日 16:17:47
9楼
river8 发表于 2013-3-20 18:02 检漏之后,那又如何加氨?是先给各个桶先加到压力平衡,加不进为止,然后开机,低压吸入吗? 调节站供液 … 我自己做叫加小氨检漏,检完没问题再放空、抽真空才正式加氨。
回复
lxinjn
2013年03月23日 20:18:47
10楼
验收规范禁止用压缩机抽真空!