大家有用过冷轧扭钢筋混凝土结构的吗?谈谈此种结构的优点与缺点吧。
大家有用过冷轧扭钢筋混凝土结构的吗?谈谈此种结构的优点与缺点吧。
2楼
我做了个工程,审图的提出严禁使用冷轧扭钢筋。
回复
3楼
我在几个工程中用过,建筑面积应该有十几万平米以上吧.都是建设单位要求用的.
它的问题是脆性大,只能弯一次,扭曲后的直径也比正常的大,对于楼板来说有效高度要减小一些.千万要注意的是同样公称直径的冷轧扭钢筋截面积要比正常钢筋的小!
它的强度远高于一级钢筋,有助于节约.
建议只用于楼板中,尤其不适用于箍筋!
回复
4楼
冷轧扭钢筋需要弯钩吗,锚固长度是多少
回复