在做变压器比率差动保护时(单相),在星侧(Y)A相加流,为什么需要在角侧的C相加补偿电流?
在做变压器比率差动保护时(单相),在星侧(Y)A相加流,为什么需要在角侧的C相加补偿电流?
2楼
不知道在说什么,Y侧CT是Δ接法,Δ侧CT二次是Y接法,不知道在Δ上如何加A相电流的?
回复
3楼
版主,人家这是说的自动化装置的试验,主变两侧的CT
回复
4楼
版主,人家这是说的自动化装置的试验,主变两侧的CT 都是接成星形的,是软件内部改角度,楼主从A相进电流,画相量图,可以把星形侧的A相分解成对侧的a,c相
回复
5楼
{:1_105:}{:1_105:}
回复
6楼
上图为许继主变保护WMH801A为例,在Y侧A相通入电流,会在d侧C相也产生电流,因此在Y侧C相应加入与Y侧A相大小相等,方向相反的电流
回复
7楼
怎么发图啊,实在不会啊。都已经传到相册里了
回复
8楼
回复
9楼
多看一下原理就明白了,Y侧A计算差流是A相减B相,C相计算差流是C相减A相,你在A相加电流Y侧C相就有计算电流,因此,需在角侧C相加相应电流平衡,否则C相就有差流,也会动的
回复
10楼
要看你做的是高—中,高—低的那一侧,而且加c相加流为抵消A的电流差动保护不动作,在实验的时候你逐渐减小中、低压侧的电流。到了保护动作区差动动作。
回复
11楼
你不在另外相加补偿电流 怎么知道动作的到底是哪一相呢
回复