1000A的断路器跳了,可能原因?
logical163
logical163 Lv.4
2013年03月16日 22:32:14
只看楼主

1000A的断路器跳了,可能原因? 前几天,我们工厂焊接车间一个变压器后端空气断路器着顶跳,查记录显示一相电流为7200A,但是另外两相电流无显示,求高手分析可能出现的原因。 另:当时根据生产安排发现,生产负荷正常,甚至较之前还有一定下降。

1000A的断路器跳了,可能原因?
前几天,我们工厂焊接车间一个变压器后端空气断路器着顶跳,查记录显示一相电流为7200A,但是另外两相电流无显示,求高手分析可能出现的原因。
另:当时根据生产安排发现,生产负荷正常,甚至较之前还有一定下降。
免费打赏
logical163
2013年04月03日 07:15:53
22楼
anhuidiangong 发表于 2013-4-2 15:53 本人处理过多起类似故障。因为故障的偶然性,所以很难定性是什么原因,这种情况,我认为还是出在断路器的控 …反正我是彻底无语了,因为我本身是半路出家搞电的,别个那些老工人就根据他们自己的经验来,我又不好很硬气的说,毕竟也没有啥子底气。
回复
anhuidiangong
2013年04月03日 14:34:48
23楼
有很多情况,并不是故障。比如施耐德开关,当N相互感器线虚接或者T1与T2接反时,控制器会报一个很大的接地电流,而且会跳闸。而且故障能一直顶到你进线开关,我觉得可能性不是很大。首先,假设是末端故障,如单相接地,可以精略计算一下,故障电流不可能这么大。那么,可能是主母线有接地,好像也不可能,这个只要是搞电气的都该知道,不可能在主母线上有穿越性故障的。根据单相接地电流值反推一下,大概故障点在哪。
回复
w123z456x789
2013年04月10日 07:38:54
24楼
单相对地短路
回复
houzaixiang
2013年04月10日 10:03:00
25楼
7200A是速断保护,现在不清楚是什么性质的故障,单项一般是接地,可能接地故障是在保护动作的时候就断掉,猜测的
回复
sryks
2013年04月11日 10:22:10
26楼
搞了这么多年的电气,没有用到过楼主所说的开关啊,保护啊。主要是都没有做过配电房这一块的。一般的箱式配电盘没有这么多复杂的东西的。至于楼主所说的老工人一口咬定后面的检查没有问题,这反而使问题有些复杂化了。
回复
向天索要1度电
2014年04月07日 19:19:24
27楼
logical163 发表于 2013-3-19 21:25 主要是我给现场的师傅说,他们一直认为不是接地故障,因为跳了之后检查什么问题没有,直接就回复供电了。 …单相过电压出现对地闪络,绝缘子污秽等等都可能发生的,你们师傅也是不太专吧。
回复
向天索要1度电
2014年04月07日 19:21:02
28楼
zyz8438 发表于 2013-3-27 07:40 1、高压侧综保测到7200A电流,另两相没有电流显示?2、西门子高压综保按理是动作于变压器高压侧开关(或两 …支持斑竹,坐等结果。
回复

相关推荐

APP内打开