1000A的断路器跳了,可能原因? 前几天,我们工厂焊接车间一个变压器后端空气断路器着顶跳,查记录显示一相电流为7200A,但是另外两相电流无显示,求高手分析可能出现的原因。 另:当时根据生产安排发现,生产负荷正常,甚至较之前还有一定下降。
1000A的断路器跳了,可能原因?
前几天,我们工厂焊接车间一个变压器后端空气断路器着顶跳,查记录显示一相电流为7200A,但是另外两相电流无显示,求高手分析可能出现的原因。
另:当时根据生产安排发现,生产负荷正常,甚至较之前还有一定下降。
12楼
电气界的问题太玄乎了
坐等高手来解
回复
13楼
1、高压侧综保测到7200A电流,另两相没有电流显示?
2、西门子高压综保按理是动作于变压器高压侧开关(或两侧开关),为什么只有变压器低压侧开关跳闸?
3、低压侧发生单相接地,按理反映到高压侧,至少会有2相有过流。
4、能否查查西门子综保,记录到7200A单相电流时,到底是什么保护动作?速断?还是过流?
回复
14楼
看来还是没有结果,坐等。。。。
回复
15楼
看是不是瞬时超压。
回复
16楼
学习了~:D:D
回复
17楼
各位还是没有解决问题了,我这也有个630KVA的变压器,直接把高压熔丝给烧了(50A),问工厂负荷电流,说只有500多个A(低压),那是什么问题呢
回复
18楼
一定是单相接地:
1、其余二相电流正常
2、低压属于大电流接地系统,零线直接接地,当单相接地时会产生大电流。
回复
19楼
主要是现场操作人员咬定说后面没有检查出任何问题,直接送电就没有事了,所以认定是负荷重载,而不是线路故障。那种临时性的情况可能导致单相接地嘛?
回复
20楼
不排除此断路器本身故障引起误跳闸。。。。
回复
21楼
本人处理过多起类似故障。因为故障的偶然性,所以很难定性是什么原因,这种情况,我认为还是出在断路器的控制器上,当有外界干扰性号,或者本身防电磁干扰能力很差的时候误动作,本身质量原因损坏,造成误动作,就连很多一线进口品牌的断路器都会出现控制器故障的情况。
因为是进线开关,所以开关的重要性不用置疑,你可以要求开关柜厂家,或者开关厂家,在适当的时候,来现场对开关的控制器进行检测。
回复