1000A的断路器跳了,可能原因? 前几天,我们工厂焊接车间一个变压器后端空气断路器着顶跳,查记录显示一相电流为7200A,但是另外两相电流无显示,求高手分析可能出现的原因。 另:当时根据生产安排发现,生产负荷正常,甚至较之前还有一定下降。
1000A的断路器跳了,可能原因?
前几天,我们工厂焊接车间一个变压器后端空气断路器着顶跳,查记录显示一相电流为7200A,但是另外两相电流无显示,求高手分析可能出现的原因。
另:当时根据生产安排发现,生产负荷正常,甚至较之前还有一定下降。
2楼
单相对地短路?
回复
3楼
lichengwen163 发表于 2013-3-17 12:07 单相对地短路?就是不清楚啊,我是才学习输变电。他们说短路应该是两相电流都高,我现在都疯了,感觉在正常负荷下根本不可能出现的事。
回复
4楼
单相接地,有可能有这么大的电流
回复
5楼
一项有电流其他没有电流 应该是单相对地的故障啊
回复
6楼
zdkr 发表于 2013-3-19 20:16 一项有电流其他没有电流 应该是单相对地的故障啊主要是我给现场的师傅说,他们一直认为不是接地故障,因为跳了之后检查什么问题没有,直接就回复供电了。所以纠结啊。各有各的道理。判高手详细点解释下,谢谢!
回复
7楼
难道不是单相接地短路?线路和设备都没有故障吗,不可能吧
回复
8楼
单相对地过流的可能性较大,你是通过什么装置看到7200A电流的,这个开关型号是什么,什么保护?
回复
9楼
pluliang 发表于 2013-3-21 16:17 单相对地过流的可能性较大,你是通过什么装置看到7200A电流的,这个开关型号是什么,什么保护?1000A的ABB,好像是SACE 的那个系列,保护在高压侧西门子综保,低压侧不清楚,我明天去查下资料。
回复
10楼
单相对地短路可能性极大,另外一相接地后,其它两相对地电压升高根号3倍
回复
11楼
:lol
单相接地接地电流到7200A?有这么大吗?一般应该不会是单相接地。。
可能是后面某个开关的质量可能有问题,分合闸操作时弧光短路,而7200A的电流对空开来说不会出现什么大问题。