氨液分离器正常液位
river8
river8 Lv.3
2013年03月16日 08:50:27
来自于制冷技术
只看楼主

能保证蒸发器正常工作的氨液分离器液位高度??最低高度?

能保证蒸发器正常工作的氨液分离器液位高度??最低高度?
免费打赏
诺尔制冷
2013年03月16日 09:26:30
2楼
单一从通体的液位来说只要保证压缩机不会吸入制冷剂为最高液位,那个时候的循环量也是最大的,因为与蒸发器压差大,循环倍率也就较大,最低液位能保证蒸发器管内制冷剂充足就可以。
回复
阎良人
2013年03月18日 12:38:47
3楼
这要看系统的供液方式,如果是重力供液氨分液位保证在下30%左右。如果是氨泵供液那液位控制在50%左右就可以啦。液位在此位置时能够保证设备的安全运行,1.能保证系统的正常供液,而且系统有回液时能保证氨分液位不超高压缩机不存在液击的安全事故发生。
回复
咖啡遇见茶
2013年08月13日 22:54:28
4楼
液位的高低要根据设计来定,最高不超过70%,最低不低于30%.
回复
wjs471574050
2013年08月15日 17:18:10
5楼
一般不超百分之70
回复
wjs471574050
2013年08月15日 17:18:46
6楼
是否还配有机房气液分离器