正在做一个给水管道的项目,水管直径800.大概有10km长,沿着路边人行道下面走,与现有的雨水主管道(DN800~DN1500)平行布置,遇到一个问题就是,进入雨水主管道的支管沿途有60多条与我们的设计管线交叉。这些支管的直径一般是DN400或者600.,我们的给水管要多次下沉避开这些管道,但是这样的话,管道的弯头太多了,水头损失很大。请教一下有没有什么解决办法?
这个情况与我们自来水公司“唐马路”上的一样呀,也是DN800的给水管,沿途与排水支交叉,很头疼的,不过我们可不要这么多弯,最后还不知道设计院怎么处理的呢?
回复
13楼
与市政协调标高问题
应该自来水管道做埋深处理,尽量不放弯头、
回复
14楼
管线规划没有跟上,这是我国的通病。好象这块没有部门管?
回复
15楼
中国式建设
回复
16楼
莫办法~~给水、排水各管各的,有压让无压吧
回复
17楼
:handshake
回复
18楼
现状雨水支管能不能动,能的话还是做标高上的避让为好,因为无论是雨水支管倒虹还是上水管做弯头,都对水利条件不是很有利,实在避不开一般是有压让无压。
回复
19楼
路过学习,学习
回复
20楼
雨水是重力流,如果标高无法调整,只有给水管避让雨水管。给水管增加上拱或下沉后,注意沿线设置排气排泥。