10公里给水管设计几十处下沉拐弯,可以吗?
cheney_hai
cheney_hai Lv.2
2013年03月15日 18:44:15
只看楼主

正在做一个给水管道的项目,水管直径800.大概有10km长,沿着路边人行道下面走,与现有的雨水主管道(DN800~DN1500)平行布置,遇到一个问题就是,进入雨水主管道的支管沿途有60多条与我们的设计管线交叉。这些支管的直径一般是DN400或者600.,我们的给水管要多次下沉避开这些管道,但是这样的话,管道的弯头太多了,水头损失很大。请教一下有没有什么解决办法?

2013年03月17日 12:58:34
2楼
让雨水支管做倒虹吸 个人观点
回复
coolboyxzk
2013年03月17日 18:14:31
3楼
1.雨水与给水上下布置
2.雨水做虹吸式或者有压
3.想办法把支管作在给水管的另一侧,尽量避免交叉
回复
zouyanting1981
2013年03月18日 07:39:01
4楼
我做过7.5km的口径1000的给水管道,在管道施工过程中,道路建设方增设了很多排水管涵横穿道路,导致我做的给水管需要上翻,越过排水管涵,很多上翻的弯头,目前此项目尚未通水,还不知道具体影响。你这个情况我建议及时跟道路建设方协调,局部雨水支管采用倒虹吸吧。
回复
塑料管大师
2013年03月19日 16:08:17
5楼
换塑料管吧,水头损失很小的.13833019005
回复
一生为水
2013年03月19日 19:10:28
6楼
一般给水管埋深较大,不会与雨水支管相碰的。
回复
jiaojiaoboy
2013年03月20日 09:27:34
7楼
最好有图,能明了,这样分析没意义,比如雨水支管连接主管是跌水还是管顶,要是跌水,支管可以有调节的空间
回复
zhaoguojun0002
2013年03月20日 09:30:11
8楼
看来是原来没做管线综合设计。
一般还会有电力、燃气、电信、暖通等管线,也要一并考虑好。
回复
mzhstar
2013年03月22日 16:51:12
9楼
最好给水管深埋
回复
jingshiping111
2013年03月22日 22:03:54
10楼
建议个别地方不敷设支管了
回复
子寓
2013年03月22日 22:10:55
11楼
学习。
回复

相关推荐

APP内打开