梁柱混凝土的标号不一样,梁板C30,柱子C35.请问柱子在和梁交接位置的混凝土可以是C30吗?如果是C35,怎么施工呢?求解!
梁柱混凝土的标号不一样,梁板C30,柱子C35.请问柱子在和梁交接位置的混凝土可以是C30吗?如果是C35,怎么施工呢?求解!
12楼
顶一个 看看而已
回复
13楼
顶一个 看看而已
回复
14楼
规范什么的如果看不懂的话,给你个简单点的说法
先浇筑C35砼,这样不仅商砼好协调,施工也方便
先把柱子浇满,必须能自然堆积超过板面20-30公分,因为振捣会下沉。
自然堆积到这么多后,联通的梁起码30公分左右是浇到板面了
最后在浇筑C30,注意,得看天气,夏天太阳大晒砼凝的快,必须在C35凝固之前浇筑梁板砼,否则会出现断缝。
回复
15楼
先把柱子浇满,必须能自然堆积超过板面20-30公分,因为振捣会下沉。
自然堆积到这么多后,联通的梁起码30公分左右是浇到板面了
最后在浇筑C30,注意,得看天气,夏天太阳大晒砼凝的快,必须在C35凝固之前浇筑梁板砼,否则会出现断缝。
回复
16楼
yk191429656 发表于 2013-3-18 14:59 先把柱子浇满,必须能自然堆积超过板面20-30公分,因为振捣会下沉。自然堆积到这么多后,联通的梁起码30公 …这样处理写写真的很简单,但是控制会有好几个难度。1、混凝土是商品混凝土,浇筑的时候必须控制好标号,这极其容易混淆。2、一般来说梁的截面为350×750,这么大的梁如果想超过板面20-30cm基本上8米长的梁已经满了。所以我觉得这样的设计最好还是不要的好
回复
17楼
新规范规定,梁柱节点部位的混凝土标号和柱子的混凝土标号等级相差不超过两级,可以一起浇筑。你可以看看10版的混凝土规范
回复
18楼
梁柱节点做成高标号的 规范规定
回复
19楼
henhaodeziliao
回复
20楼
先浇筑C35砼,这样不仅商砼好协调,施工也方便
先把柱子浇满,必须能自然堆积超过板面20-30公分,因为振捣会下沉。
自然堆积到这么多后,联通的梁起码30公分左右是浇到板面了
最后在浇筑C30,注意,得看天气,夏天太阳大晒砼凝的快,必须在C35凝固之前浇筑梁板砼,否则会出现断缝。
回复
21楼
每天进步一小点,时间长了就是一大点。
回复