施工技术
zhangyunjia528
2013年03月15日 13:57:52
来自于建筑施工
只看楼主

梁柱混凝土的标号不一样,梁板C30,柱子C35.请问柱子在和梁交接位置的混凝土可以是C30吗?如果是C35,怎么施工呢?求解!

梁柱混凝土的标号不一样,梁板C30,柱子C35.请问柱子在和梁交接位置的混凝土可以是C30吗?如果是C35,怎么施工呢?求解!
免费打赏
shiliantin
2013年03月18日 09:52:00
12楼
顶一个 看看而已
回复
shiliantin
2013年03月18日 09:52:45
13楼
顶一个 看看而已
回复
來兮
2013年03月18日 13:40:28
14楼
规范什么的如果看不懂的话,给你个简单点的说法
先浇筑C35砼,这样不仅商砼好协调,施工也方便
先把柱子浇满,必须能自然堆积超过板面20-30公分,因为振捣会下沉。
自然堆积到这么多后,联通的梁起码30公分左右是浇到板面了
最后在浇筑C30,注意,得看天气,夏天太阳大晒砼凝的快,必须在C35凝固之前浇筑梁板砼,否则会出现断缝。
回复
yk191429656
2013年03月18日 14:59:04
15楼
先把柱子浇满,必须能自然堆积超过板面20-30公分,因为振捣会下沉。
自然堆积到这么多后,联通的梁起码30公分左右是浇到板面了
最后在浇筑C30,注意,得看天气,夏天太阳大晒砼凝的快,必须在C35凝固之前浇筑梁板砼,否则会出现断缝。
回复
zhangyunjia528
2013年03月27日 17:20:00
16楼
yk191429656 发表于 2013-3-18 14:59 先把柱子浇满,必须能自然堆积超过板面20-30公分,因为振捣会下沉。自然堆积到这么多后,联通的梁起码30公 …这样处理写写真的很简单,但是控制会有好几个难度。1、混凝土是商品混凝土,浇筑的时候必须控制好标号,这极其容易混淆。2、一般来说梁的截面为350×750,这么大的梁如果想超过板面20-30cm基本上8米长的梁已经满了。所以我觉得这样的设计最好还是不要的好
回复
zhu760524
2013年03月28日 09:25:30
17楼
新规范规定,梁柱节点部位的混凝土标号和柱子的混凝土标号等级相差不超过两级,可以一起浇筑。你可以看看10版的混凝土规范
回复
zhaochuan318
2013年03月28日 11:59:47
18楼
梁柱节点做成高标号的 规范规定
回复
内蒙的骆驼祥子
2013年07月24日 15:54:53
19楼
henhaodeziliao
回复
fzq19760709
2013年07月24日 17:33:27
20楼
先浇筑C35砼,这样不仅商砼好协调,施工也方便
先把柱子浇满,必须能自然堆积超过板面20-30公分,因为振捣会下沉。
自然堆积到这么多后,联通的梁起码30公分左右是浇到板面了
最后在浇筑C30,注意,得看天气,夏天太阳大晒砼凝的快,必须在C35凝固之前浇筑梁板砼,否则会出现断缝。
回复
内蒙的骆驼祥子
2013年08月14日 18:35:35
21楼
每天进步一小点,时间长了就是一大点。