互感器精确等级
zsphn6666
zsphn6666 Lv.12
2013年03月15日 13:28:48
只看楼主

请问电流互感器0.2级和0.2S级的区别?

请问电流互感器0.2级和0.2S级的区别?
免费打赏
barkla
2013年03月18日 12:23:17
12楼
S级的电流互感器都是计量专用的
回复
muyuyao
2013年03月18日 13:11:34
13楼
xuchaohua9953 发表于 2013-3-18 10:10 不能说“波动较大的宜选用S级”。对于有“S”的互感器,大多数应用于电力系统的“关口计量”。其用 …在需要测量精度高的场合可以选用带“S”的互感器,普通场合并无此要求。象电流表用的互感器就没必要采用带S的互感器。另外,需要采用的场合,规范也有要求,按规范执行即可。——–学习了!!!每天进步一点点!!!
回复
xingzhinong
2013年03月18日 14:05:10
14楼
平时的困惑,现在解除了,谢谢各位
回复
lxr127
2013年03月18日 15:39:03
15楼
0.2级与0.2S级,在测试中有着不同的,使用也是不同的,0.2级的电流互感器在一次电流变化过程中,5%--120%的额定电流下,其误差是符合0.2级要求的,测试的点分别是5%,20%,100%,120%倍的额定一次电流时,0.2S级电流互感器的要求更高一些,在以上四个点的基础上,增加一个1%点,也就是在1%倍的额定一次电流下,电流互感器误差符合0.2级误差,前面四个点也不能超出此范围。
回复
zlj131425
2013年03月18日 20:03:47
16楼
学习了 可是还有点模糊继续努力
回复
panchunhu
2013年03月18日 20:10:54
17楼
此贴有可学习之处,不错.多谢各位高见.就怕看了以后又忘记了,呵呵.
回复
黑铁匠
2013年03月18日 21:08:25
18楼
xuchaohua9953 发表于 2013-3-15 14:34 错了吧?0.2%的定义是“在规定条件下,电流互感器满度时的最大误差不高于0.2%”。对5A量程互感器而言 …学习了,以前只是知道是精度的问题,不知道具体产别在哪里
回复
黑铁匠
2013年03月18日 21:11:24
19楼
迷糊了,15楼和板凳的那一整说法更确切啊
回复
th169068
2013年03月19日 08:22:09
20楼
0.2级与0.2S级的区别在于0.2S级是指特殊用途的电流互感器,适用于负荷电流小,变化范围大(1%~120%)计量回路。
回复
neuic1114
2013年03月19日 08:34:41
21楼
好啊,这场辩论对于每位看到该帖子的人来说,都有好处。在此感谢激烈讨论的两位。谢谢
回复

相关推荐

APP内打开