请问电流互感器0.2级和0.2S级的区别?

请问电流互感器0.2级和0.2S级的区别?
免费打赏
boeing_s
2013年03月15日 13:55:53
2楼
负载电流远低于额定电流的时候,用0.2s的互感器,用0.2的互感器误差就会变大
比方说同样保证电流误差在正负0.2%,0.2的互感器要求依次电流为100%-120%额定电流之间
而0.2s的互感器在20%-120%一次电流范围里都能保证精度
回复
智库
2013年03月15日 14:34:23
3楼
boeing_s 发表于 2013-3-15 13:55 负载电流远低于额定电流的时候,用0.2s的互感器,用0.2的互感器误差就会变大比方说同样保证电流误差在正负 …错了吧?0.2%的定义是“在规定条件下,电流互感器满度时的最大误差不高于0.2%”。对5A量程互感器而言,最大量程时5A,0.2%就是指在二次电流为5A时的最大误差不高于0.2%。0.2S是指,互感器二次电流为额定电流的10%一下时,仍保证最大误差不高于额定电流的0.2%。简单说,0.2S是小电流时,仍能保证互感器的测量精度。
回复
成套毛毛
2013年03月15日 15:06:42
4楼
02级的能代替0.5S级用吗
回复
boeing_s
2013年03月15日 15:41:38
5楼
xuchaohua9953 发表于 2013-3-15 14:34 错了吧?0.2%的定义是“在规定条件下,电流互感器满度时的最大误差不高于0.2%”。对5A量程互感器而言 …你表达的不就是我写的么?我看不出有什么区别。。。。。唯一有异议的是,只达到额定电流10%的时候已经不能保证0.2%的误差了,对一次侧额定电流和电流测量误差之间的对应关系有兴趣了解的可以去网上找DLT5137-2001查一下,不清楚有没有更新版本另外,0.2的不能代替0.5s的
回复
智库
2013年03月15日 16:27:56
6楼
我的意思是你这句话“0.2的互感器要求依次电流为100%-120%额定电流之间”值得商榷。0.2%是在100%一次电流时,对二次电流进行测量来考核的。不能对“100%-120%”区间来考核误差。“100%-120%”用来考核互感器是否能保持线性度而已,根本不是精度参数所需要的范围。
回复
boeing_s
2013年03月15日 16:33:41
7楼
是不是区间来考核电流测量误差和相位误差,还是看设计规程DLT5137吧,我说了不算
回复
beinina
2013年03月15日 17:06:12
8楼
有讨论好的 学习了
回复
lpz619
2013年03月18日 09:03:29
9楼
对于电流变化、波动较大的宜选择S级。
回复
智库
2013年03月18日 10:10:21
10楼
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2013-3-18 10:11 编辑 lpz619 发表于 2013-3-18 09:03 对于电流变化、波动较大的宜选择S级。不能说“波动较大的宜选用S级”。对于有“S”的互感器,大多数应用于电力系统的“关口计量”。其用意是提高小负荷的计量精度,减少因为负荷较低时,普通电流互感器的失真。从制造角度看,普通互感器采用的矽钢片,由于激磁的特性,在小电流时,会产生失真,也就是非线性现象。对电流传感器而言,这个失真是材料所引入的,也不容易消除。兼顾性能和经济的原因,这种互感器在大多数情况下并不影响测量的准确度,原因是选择互感器的时候,大多数时间,负载电流是在互感器的线性区域。总之,在需要测量精度高的场合可以选用带“S”的互感器,普通场合并无此要求。象电流表用的互感器就没必要采用带S的互感器。另外,需要采用的场合,规范也有要求,按规范执行即可。
回复
lpz619
2013年03月18日 10:50:40
11楼
xuchaohua9953 发表于 2013-3-18 10:10 不能说“波动较大的宜选用S级”。对于有“S”的互感器,大多数应用于电力系统的“关口计量”。其用 …恩,学习了~