近来在审图时发现结构设计人员将一个一端支承在挑梁上一端与剪力墙平面内整浇的梁编成框梁,本人以为一端支承在挑梁端部是而另一端与剪力墙整浇的楼面梁无法形成框架,还请各位同行赐教!
近来在审图时发现结构设计人员将一个一端支承在挑梁上一端与剪力墙平面内整浇的梁编成框梁,本人以为一端支承在挑梁端部是而另一端与剪力墙整浇的楼面梁无法形成框架,还请各位同行赐教!
12楼
可以不编成框梁 因为是外挑构件
回复
13楼
KL24与KL27拉通
回复
14楼
挑梁无法形成抗侧力刚度,对整个楼的刚度不会有贡献,我觉得可以按KL24的悬挑部分设计,我倒觉得要放大的不是底筋,而是和剪力墙连接那侧的面筋。毕竟我觉得由变形引起的弯矩会较大
回复
15楼
mecidar 发表于 2013-3-19 08:17 KL24与KL27拉通KL24与KL27拉通设成一道梁,将阳台的这段按一跨非悬挑梁设计,减小梁高,使其没有悬挑梁的刚度,这样就不会减小支承其挑梁的内力,以确保结构的安全。
回复
16楼
不知道KL27可不可以做成两端铰接的构件
回复