剪力墙住宅,桩基承台埋深加深后,怎么满足底部剪力墙的平面外稳定呢?
阔剑雷
阔剑雷 Lv.10
2014年04月14日 15:23:59
只看楼主

图审里提到的,只说是要满足高规的相关规定,具体是哪几条呢?

图审里提到的,只说是要满足高规的相关规定,具体是哪几条呢?
免费打赏
阔剑雷
2014年04月14日 15:43:08
2楼
大神们在哪里啊
回复
阔剑雷
2014年04月15日 08:41:31
3楼
没有人吗 没有人吗
回复
悠悠青琅
2014年04月15日 15:58:49
4楼
高规7.1.6,看下是不是你这个问题
回复
zsl170092830
2015年01月20日 16:48:01
5楼
悠悠青琅 发表于 2014-4-15 15:58 高规7.1.6,看下是不是你这个问题高规7.1.6是暗柱、扶壁柱的要求了。
回复
scljc2010
2015年01月22日 20:14:58
6楼
好资料,谢谢分享
回复
zcygq
2015年01月22日 22:33:16
7楼
高规7.2.1,看下是不是你这个问题
回复
baobao0608
2015年01月23日 08:42:12
8楼
在正负0.000下设层板
回复
yunlingfeng163
2015年01月23日 11:17:35
9楼
高规附录D是吧,承台埋深加大,下部剪力墙最好能有拉结,不行的话就加大截面加强配筋
回复
设计小兵
2015年01月23日 12:35:29
11楼
yunlingfeng163 发表于 2015-1-23 11:17 高规附录D是吧,承台埋深加大,下部剪力墙最好能有拉结,不行的话就加大截面加强配筋同意,建议双向加梁拉结吧