潜水泵,配电线缆可选用BV线吗
blachen
blachen Lv.2
2013年03月14日 23:03:47
只看楼主

潜水泵是放置在水中工作的,其中淹没在水中的电缆应选用防水电缆,这部分防水电缆是随着潜水泵一起来的,但这段电缆长度不足,无法连接到水泵控制箱处,故需加装一段电缆或电线。 我是这么想的,在高水位以上做接线箱(保证接线箱不会被水浸泡),把防水电缆接于接线箱内,再从接线箱处使用ZRBV电线接至控制箱处。不知这样,行不行??? 我从业时间不长,望 各位前辈,多多指教。 大家畅所欲言。最好是亲身经历过成功或失败的例子,列举出来。


潜水泵是放置在水中工作的,其中淹没在水中的电缆应选用防水电缆,这部分防水电缆是随着潜水泵一起来的,但这段电缆长度不足,无法连接到水泵控制箱处,故需加装一段电缆或电线。
我是这么想的,在高水位以上做接线箱(保证接线箱不会被水浸泡),把防水电缆接于接线箱内,再从接线箱处使用ZRBV电线接至控制箱处。不知这样,行不行???
我从业时间不长,望 各位前辈,多多指教。 大家畅所欲言。最好是亲身经历过成功或失败的例子,列举出来。

免费打赏
xrg885
2016年02月26日 07:44:03
12楼
用铠装电缆,接头用防水胶布包好就行,
回复
木木木子子
2016年03月04日 11:35:28
13楼
做接线箱干嘛?转换么?这样更多一个隐患,建议直接加长一段电缆,记得是电缆不是电线。
回复
lht0629
2016年03月10日 17:20:30
14楼
ccc___ 发表于 2015-3-15 09:41 考虑太周到不好吧,又防水又ZR! BV线有ZR的吗?单芯绝缘导线不管在室内或室外,都需要有保护措施的。 …BV当然有ZR的
回复
lht0629
2016年03月10日 17:23:42
15楼
电气自控 发表于 2016-2-26 07:44 用铠装电缆,接头用防水胶布包好就行,你确定用凯装的,在规范允许范围内你也要考虑下施工队的感受
回复
lingxuct
2016年03月10日 19:03:20
16楼
lht0629 发表于 2016-3-10 17:20 BV当然有ZR的谢谢!祝朋友用BV的阻燃导线,且放到水里去使用!是不是再吃点什么?
回复
q123321aaa
2016年03月10日 23:43:43
17楼
哈哈 采用电线还是电缆不是最主要的,关键是接线头的防水处理
回复
vipyl_02
2016年03月11日 15:05:50
18楼
好像没听过,查查规范看看
回复
郭延良3790
2016年03月24日 15:44:36
19楼
还是用防水电缆好些 安全第一
回复

相关推荐