潜水泵是放置在水中工作的,其中淹没在水中的电缆应选用防水电缆,这部分防水电缆是随着潜水泵一起来的,但这段电缆长度不足,无法连接到水泵控制箱处,故需加装一段电缆或电线。 我是这么想的,在高水位以上做接线箱(保证接线箱不会被水浸泡),把防水电缆接于接线箱内,再从接线箱处使用ZRBV电线接至控制箱处。不知这样,行不行??? 我从业时间不长,望 各位前辈,多多指教。 大家畅所欲言。最好是亲身经历过成功或失败的例子,列举出来。
潜水泵是放置在水中工作的,其中淹没在水中的电缆应选用防水电缆,这部分防水电缆是随着潜水泵一起来的,但这段电缆长度不足,无法连接到水泵控制箱处,故需加装一段电缆或电线。
我是这么想的,在高水位以上做接线箱(保证接线箱不会被水浸泡),把防水电缆接于接线箱内,再从接线箱处使用ZRBV电线接至控制箱处。不知这样,行不行???
我从业时间不长,望 各位前辈,多多指教。 大家畅所欲言。最好是亲身经历过成功或失败的例子,列举出来。
2楼
保证接线箱不被水浸泡,说明该处还是非常潮湿,应该还是不宜。实在没办法,可否将接线箱接线完成后用环氧树脂进行防水封闭。
回复
3楼
dianqipanli,那接线箱以上使用ZRBV电线,而不是用防水电缆,这样行吗?????
回复
4楼
我现在也打算这么做,不知大家觉得是否可以?
回复
5楼
ZRBV电线可以,那接线箱和与水接触的部分必须防水。
回复
6楼
个人感觉不行吧,最好使用双重绝缘的导线安全系数更大一些。
回复
7楼
应该采用防水电缆、电线。
回复
8楼
加接线箱当然可以,但这样做确实太啰嗦,安全性也不够好,但你的电缆太短,也没有别的作法了,要确保接头的保护。一般情况下,购买水泵时,要强调预留电缆的长度,可以要求是3米长,甚至是5米长,要根据工程实际确定的
回复
9楼
不过不建议采用ZRBV导线,可以考虑用电缆
回复
10楼
加接线箱当然可以,但这样做确实太啰嗦,安全性也不够好,但你的电缆太短,也没有别的作法了,要确保接头的保护。一般情况下,购买水泵时,订购合同要求要强调预留电缆的长度,可以要求是3米长,甚至是5米长,要根据工程实际确定的
回复
11楼
考虑太周到不好吧,又防水又ZR! BV线有ZR的吗?
单芯绝缘导线不管在室内或室外,都需要有保护措施的。
回复