变压器技术参数含义
httpww
httpww Lv.5
2013年03月14日 09:50:03
只看楼主

1.我理解变压器的轨距意思是安装时纵向导轨之间的距离,产品手册上S11-100-10kv 变压器 轨距是400*450,这个400,450值分别是什么意思,安装轨距应该取哪一个 ?2.同是干式变压器,为什么有的厂家有轨距值,有的厂家却没有标轨距值,如何理解呢 ?3.下面这张图是干式变压器的安装图(没有轨距),图中有两条电缆沟,一条是后面的800宽,一条是变压器下面300宽的,为什么要设两条沟,都有什么用?

1.我理解变压器的轨距意思是安装时纵向导轨之间的距离,产品手册上S11-100-10kv 变压器 轨距是400*450,这个400,450值分别是什么意思,安装轨距应该取哪一个 ?
2.同是干式变压器,为什么有的厂家有轨距值,有的厂家却没有标轨距值,如何理解呢 ?
3.下面这张图是干式变压器的安装图(没有轨距),图中有两条电缆沟,一条是后面的800宽,一条是变压器下面300宽的,为什么要设两条沟,都有什么用?

看不懂求赐教。

未命名.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年03月14日 11:04:47
2楼
柜后走进出电缆,柜下穿需接电缆。
回复
httpww
2013年03月14日 11:18:43
3楼
lingxuct 发表于 2013-3-14 11:04 柜后走进出电缆,柜下穿需接电缆。请问版主,那些是需接电缆 ?还有1,2如何理解啊,我知道问题比较幼稚,但确实不懂,望赐教
回复
heavengundjy
2013年03月14日 13:31:17
4楼
本帖最后由 heavengundjy 于 2013-3-14 14:34 编辑

轨距值是变压器地脚上面的安装孔距,以前的变压器用地脚螺丝安装在地上的较多,涉及到变压器安装是骑坐在地沟上还是平放在地面上等问题。但是现在的变压器往往都是直接放置在预先埋设的方管上的,有的安装公司甚至直接电焊到方管上,有的变压器厂家因为这个原因,就不提供轨距了,因为没什么用。400是正视变压器方向的地脚孔距,450是侧视变压器方向的地脚孔距。

回复
whf6559085
2013年03月14日 13:52:07
5楼
柜下应该是走变压器所接的高压电缆的,柜后则是走进出电缆的,有可能只有高压电缆,也有可能既走高压电缆也走低压电缆,这样的话,高低压电缆分别走在电缆沟的两侧。
回复
httpww
2013年03月14日 16:01:30
6楼
了解了,感谢楼上两位
回复

相关推荐

APP内打开