小弟不才 刚刚入行 向大家请教个问题目前有一个工程 剪力墙结构 地上25层 地下2层 7度二组模型建好了 准备配筋时 刚性楼板假定取消 看结果 每个暗柱的配筋都很大百分之几百都 配筋 地上墙体 都红但是点选刚性楼板假定的时候看 配筋结构 确实正常的 不知为什么希望高手们 指点一二
小弟不才 刚刚入行 向大家请教个问题
目前有一个工程 剪力墙结构 地上25层 地下2层 7度二组
模型建好了 准备配筋时 刚性楼板假定取消 看结果 每个暗柱的配筋都很大百分之几百都 配筋 地上墙体 都红
但是点选刚性楼板假定的时候看 配筋结构 确实正常的 不知为什么
希望高手们 指点一二
12楼
可以明确地的一点,计算位移是必须勾选楼板刚性假定;这个是前提。内力计算时不能勾选,按照实际情况进行计算,这个也是规范规定的,你的操作是没有问题的,出现这些问题,个人认为勾选刚性楼板,梁板无线刚,当不勾选时,梁板刚性减弱,墙的刚性变大或者墙承受内力变大,你可以检查一下超筋信息,关于这个构件是什么超,导致墙体全红
回复
13楼
楼主发的好资料,谢谢!
回复
14楼
是不是楼板有开大洞啊?在PKPM里即使不点刚性板设定,也默认是刚性板,除非你定义了弹性板。
回复
15楼
感觉可能是剪力墙布置太少了吧
回复
16楼
墙布置有问题
回复
17楼
危险的结构
回复