小弟不才 刚刚入行 向大家请教个问题目前有一个工程 剪力墙结构 地上25层 地下2层 7度二组模型建好了 准备配筋时 刚性楼板假定取消 看结果 每个暗柱的配筋都很大百分之几百都 配筋 地上墙体 都红但是点选刚性楼板假定的时候看 配筋结构 确实正常的 不知为什么希望高手们 指点一二
小弟不才 刚刚入行 向大家请教个问题
目前有一个工程 剪力墙结构 地上25层 地下2层 7度二组
模型建好了 准备配筋时 刚性楼板假定取消 看结果 每个暗柱的配筋都很大百分之几百都 配筋 地上墙体 都红
但是点选刚性楼板假定的时候看 配筋结构 确实正常的 不知为什么
希望高手们 指点一二
2楼
配筋时候打开刚性楼板正常,或者是软件问题吧
回复
3楼
提高某些层的竖向配筋率会不会好一些?配筋的时候不应该选刚性楼板假定吧
回复
4楼
liwenling198311 发表于 2013-3-13 21:06 提高某些层的竖向配筋率会不会好一些?配筋的时候不应该选刚性楼板假定吧就是在不点选刚性楼板假定的情况下 边缘构件配筋 极大 墙体配筋全都飘红
回复
5楼
墙少或布置不合理吧。刚度比和位移比是多少,模型发上来看看啊。
计算位移应选取此参数,计算配筋应取消的。
回复
6楼
我感觉:第一是墙布置的有点少,较少的墙来承担地震力,会造成暗柱配筋大的情况。第二就是软件的问题了,我的经验是楼板假定取消后,配筋不会变化太多的。大部分是不变化的。第三就是配筋的时候,每块板要符合实际情况。
回复
7楼
你的结构中是否有错层?有错层的话很容易出现这种现象
回复
8楼
问题提得不是很清楚,无法判断
回复
9楼
新手同问:是否板配筋和强配筋都是在取消刚性楼板假定点选后再计算一遍后画图?
谢谢大家
回复
10楼
chipyang 发表于 2013-3-29 21:29 新手同问:是否板配筋和强配筋都是在取消刚性楼板假定点选后再计算一遍后画图?谢谢大家板配筋无需取消刚性假定,这是不相关的,墙梁柱配筋都需要在非刚性假定的情况下看结果
回复
11楼
只是简单的描述,问题不是太清晰,初步判断是墙布置少了
回复