本帖最后由 liuyinwang 于 2013-3-13 16:38 编辑 柱间支撑中部交叉处设计是一根通长未断开的钢管,现场做法事全部断开。柱脚支撑是在离柱脚底板以上100设一块板,但是施工单位没按设计制作。 这是有10T吊车的门刚厂房,现场随便用手一摇柱脚支撑就晃动,真担心会随时散架啊。 请各位高人帮忙鉴定下这柱间支撑这样做法你们觉得合理吗?因为已全部施工完毕.是不是可通过设计院认可不做更改?
本帖最后由 liuyinwang 于 2013-3-13 16:38 编辑
柱间支撑中部交叉处设计是一根通长未断开的钢管,现场做法事全部断开。柱脚支撑是在离柱脚底板以上100设一块板,但是施工单位没按设计制作。
这是有10T吊车的门刚厂房,现场随便用手一摇柱脚支撑就晃动,真担心会随时散架啊。
请各位高人帮忙鉴定下这柱间支撑这样做法你们觉得合理吗?因为已全部施工完毕.是不是可通过设计院认可不做更改?
柱脚支撑是在离柱脚底板以上100设一块板,但是施工单位没按设计制作
2楼
路过的,顶一下,赚个币。
回复
3楼
刚结构,看不懂,等待高手,学习学习
回复
4楼
本帖最后由 gdzgzs 于 2013-3-18 19:31 编辑
前人指导,后人学会了
回复
5楼
柱间支撑若按单拉杆设计的化本身刚度都不大
回复
6楼
不是吧,要是按你说的有10T吊车,那你这图纸设计有问题的,门钢规范要求:当用于工业厂房且有5t 以上桥式吊车时,宜将柱脚设计成刚接,你这柱脚是铰接,吊车使用频率要是高的话,你这厂房有问题的。另外一般带吊车的柱间支撑都用爬梯支撑,这样方便行车检修。
回复
7楼
你这么一说还真是诶
回复
8楼
谢谢各位的解答,哎
回复
9楼
我也说一句:
柱间支撑主要传递由风荷载、地震作用或吊车梁传递的水平力。主要承担拉(压)力,一用力就能晃动说明连接还是有问题的。不可能很好传力。另外长细比也是控制的关键,不知考虑与否?
回复
10楼
形式和角度都存在问题,不可取!
回复
11楼
同意6楼的观点,柱间支撑很重要,弄不好要出事的,一般我都设计成角钢的。