在二类高层公用建筑应急照明设计时,我每三层设计一个应急照明箱,如果我楼梯间单独设计一路应急照明,是否有要求要错开楼层(就是单双层分回路)设计回路呢?普通照明有这个要求吗?

在二类高层公用建筑应急照明设计时,我每三层设计一个应急照明箱,如果我楼梯间单独设计一路应急照明,是否有要求要错开楼层(就是单双层分回路)设计回路呢?普通照明有这个要求吗?
免费打赏
众意茗茶
2013年09月16日 14:46:59
12楼
应注意在消防验收的时候,要求是每一层都需要独立设置,不能两层三层一起共用一个回路。
回复
ddq150204
2013年09月16日 15:42:35
13楼
我看2011住宅上有这个要求,就是采用跨楼层供电的
回复
fmifermi
2013年09月16日 16:45:58
14楼
消防线路的敷设主要是依据防火分区,而不是想当然采用楼层。民规 都有详细的规定
回复
zfhwlr
2013年09月17日 11:55:34
15楼
本帖最后由 zfhwlr 于 2013-9-17 11:56 编辑

楼梯应急照明不用跨层吧,单独给回路竖向一串就可以。
回复
a2425656893
2013年09月17日 20:48:48
16楼
海夜风 发表于 2013-9-6 03:56 楼梯间是一个独立的防火分区,所以楼梯间应单独回路供电~真的假的啊,为什么我们院里面是楼梯是不是独立的呢???建筑的说随便归为周围的任何一个防火分区,也可以单独抠出来,不属于任何一个防火分区(楼梯就直接也不是防火分区了)
回复
太白云渡
2013年11月13日 13:31:11
17楼
没有分单双层的要求。
回复
小小菲菲
2014年06月04日 17:23:08
18楼
我看2011住宅上有这个要求,就是采用跨楼层供电的
回复
电气老孙
2014年06月04日 20:29:55
19楼
一般常用做法是楼梯间平台和转角平台的两盏灯分别两个回路,不过这些都不是严格要求
回复
开心老爸
2014年06月05日 09:46:53
20楼
没必要错开回路。如果层数很多,可以考虑休息平台和本层平台灯分开回路
回复
f271202306
2014年06月11日 00:42:07
21楼
看到的基本都是几层楼梯间一个回路啊