高层楼梯应急照明设计
niaode_123
niaode_123 Lv.7
2013年03月13日 16:04:59
只看楼主

在二类高层公用建筑应急照明设计时,我每三层设计一个应急照明箱,如果我楼梯间单独设计一路应急照明,是否有要求要错开楼层(就是单双层分回路)设计回路呢?普通照明有这个要求吗?

在二类高层公用建筑应急照明设计时,我每三层设计一个应急照明箱,如果我楼梯间单独设计一路应急照明,是否有要求要错开楼层(就是单双层分回路)设计回路呢?普通照明有这个要求吗?
免费打赏
hhhcaics
2013年03月13日 21:21:40
2楼
没做过这种错开层分路的 都是连着几层就做一路
回复
ljphb
2013年03月14日 17:07:44
3楼
没有这个要求。
回复
powerbuildzs
2013年03月14日 17:15:25
4楼
我是在地下一层做一个总的应急照明配电箱,楼梯间就是竖向上去。18层的话我就分4路上去,平层那2路,踏步那2路,每路带9层。
回复
niaode_123
2013年05月22日 17:32:12
5楼
powerbuildzs 发表于 2013-3-14 17:15 我是在地下一层做一个总的应急照明配电箱,楼梯间就是竖向上去。18层的话我就分4路上去,平层那2路,踏步那 …嗯 ,我看2011住宅上有这个要求,就是采用跨楼层供电的!
回复
winter20102011
2013年05月22日 19:34:11
6楼
jgj242-2011
回复
开心老爸
2013年07月12日 09:38:39
7楼
你可以半平台和楼层的位置错开控制,但双层就不必了
回复
爽歪歪
2013年07月12日 09:55:09
8楼
有本规范确定说过,单双层分开供电!估计是为了更保险安全吧!但是现实中这样做的不多,倒是有~做过一个24层的,分了两个应急照明箱子!
回复
chaniel
2013年07月12日 14:54:29
9楼
我这边也看到过单双号层的,楼蛮高,每层都有箱子。。。
回复
海夜风
2013年09月06日 03:56:56
10楼
楼梯间是一个独立的防火分区,所以楼梯间应单独回路供电~
回复
niaode_123
2013年09月10日 17:31:25
11楼
住宅规范9.3.3中看到过了,高层住宅楼梯间应急照明可采用不同回路跨楼层竖向供电,且光源数不宜超过20个。