1、如题,是否有强条规定必须用?有没有分公共区域和非公共区域?2、作为以消防负荷为主的发电机,其出线电缆或母线槽该怎么选择?是按发电机容量计算?还是按所有消防负荷容量和计算?还是按发生火灾时实际启动的消防设施容量和计算?(公式是否按P=1.732UIcosφ?)
1、如题,是否有强条规定必须用?有没有分公共区域和非公共区域?
2、作为以消防负荷为主的发电机,其出线电缆或母线槽该怎么选择?是按发电机容量计算?还是按所有消防负荷容量和计算?还是按发生火灾时实际启动的消防设施容量和计算?(公式是否按P=1.732UIcosφ?)
2楼
《民用建筑电气设计规范》
7.4.1
2.导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并符合下列规定:
2)消防设备供电线路的选用,应符合本规范第13.10节的规定;
3)对一类高层以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
13.10.4
2.火灾自动报警保护对象为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火电缆;
回复
3楼
dianqipanli 发表于 2013-3-13 05:14 《民用建筑电气设计规范》7.4.12.导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并符合下列规定:谢了,那请问第二条问题呢?我指的线径如何选择
回复
4楼
1、是要用WDZ电缆,不是强条,宜用,最好用,审图会提出,我以前遇过,审图提了。
2、发电机出线电缆按发生火灾时实际启动的消防设施容量和计算定。
回复
5楼
ljphb 发表于 2013-3-14 17:25 1、是要用WDZ电缆,不是强条,宜用,最好用,审图会提出,我以前遇过,审图提了。2、发电机出线电缆按发生 …谢谢你的解答
回复
6楼
目前还没有强制性规定要用WDZ,但是人多的地方最好使用WDZ电线,更安全。
回复
7楼
按照规范要求宜选用。
回复
8楼
按《民用建筑电气设计规范》
7.4.1
2.导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并符合下列规定:
2)消防设备供电线路的选用,应符合本规范第13.10节的规定;
3)对一类高层以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
这不是“应”用吗?怎么是宜用呢?
回复
9楼
谢谢你的解答
回复
10楼
按上面的条款,是强条啊,就连高层住宅小区的住户户内电线都要用WDZ型号才行,当然,消防不查的话,住户自己装修不一定会按规定用。
回复