消防管道是否可以穿过承重梁?大家帮忙分析一下,这个梁是采光中庭的挑梁。
消防管道是否可以穿过承重梁?大家帮忙分析一下,这个梁是采光中庭的挑梁。
12楼
预留套管,且消防管都做了过伸缩缝处理做法,不知这样做有什么意义?
回复
13楼
穿梁孔洞的直径不得大于梁宽的1/3,具体详见设计规范。
回复
14楼
前期可以预埋套管,但是后期以为设计变更要穿梁这个要设计院出变更单。不是你我说可以就可以的。
回复
15楼
这梁除非有预留洞,承重梁没经过计算绝对不会让你在上面打洞,平时打个膨胀栓都不让,你这太牛叉了!
回复
16楼
penge101 发表于 2013-3-19 12:21 这梁除非有预留洞,承重梁没经过计算绝对不会让你在上面打洞,平时打个膨胀栓都不让,你这太牛叉了!我这是在工地巡查时候发现的,一个中庭周围挑梁上消防管道全是这么做的,而且管径还是100的,这是不是很大的问题
回复
17楼
:L我是做消防的不是做结构的,我不能给你肯定,反正我们那没有甲方书面同意是不可能让这样做的,100的管径打过梁洞时十有八九会打到里面的钢筋,我记得承重梁好像有超过3cm的裂缝时承建方就得进行维修,这东西只有做结构和土建的知道,建议你去质询质询,毕竟出了事不是闹着玩的。
回复
18楼
在国外这种做法很长见,预留洞直径不超过梁深1/3即可。
回复