请大家分析一下,是什么原因造成的?现场观察地基没有下沉痕迹。
请大家分析一下,是什么原因造成的?现场观察地基没有下沉痕迹。
73楼
凿除多余柱头的时候震松了混凝土
而且凿除的时候是在柱子混凝土过了终凝期,但是强度还没起来,很容易出问题。
所以单浇筑柱子的时候最好低一点
千万别高
而且图里面柱子和梁那么大,房子也应该大,这样不出问题才怪
但是不会倒
回复
74楼
应该是梁柱接头处的浮浆吧
回复
75楼
施工工艺问题吧
回复
76楼
混凝土 灌注柱梁 的时候 有可能 是 强度 不同 造成的
回复
77楼
柱接头处的浮浆
回复
78楼
我感觉一个浮浆第二个可能是二次浇筑的施工裂缝
回复
79楼
混凝土收敛问题影响的
回复
80楼
husichao159 发表于 2013-3-17 10:31 说下个人的看法,这的确不是浮浆,是被压碎的,根据LZ所说柱子被风暴机凿过,不知道是在柱子混凝土强度达到 …应该是这个合理。
回复
81楼
husichao159 发表于 2013-3-17 10:31 说下个人的看法,这的确不是浮浆,是被压碎的,根据LZ所说柱子被风暴机凿过,不知道是在柱子混凝土强度达到 …应该是这个合理。
回复
82楼
浮浆...............
回复