本帖最后由 elngcheng 于 2013-3-19 09:25 编辑 各位前辈,小弟对《水规》的4.3.2的理解有些不明,想请大家为小弟指点迷津。对于“管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,,且覆土深度不宜小于0.30m”这句话里,我有两点不清楚,第一,不得高于冰冻线以上的意思是,管顶标高可以高出冰冻线,但是不能超过150mm吗?比如说,冰冻线标高为-1.00,那么污水管道的管顶最高可以埋到-0.85?
本帖最后由 elngcheng 于 2013-3-19 09:25 编辑
各位前辈,小弟对《水规》的4.3.2的理解有些不明,想请大家为小弟指点迷津。对于“管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,,
且覆土深度不宜小于0.3
0m”这句话里,我有两点不清楚,
第一,不得高于冰冻线以上的意思是,管顶标高可以高出冰冻线,但是不能超过150mm吗?比如说,冰冻线标高为-1.00,那么污水管道的管顶最高可以埋到-0.85?
第二,覆土深度是能否算进冻土深度以内,比如,冻土线为-1.00,而管低标高为-1.30(管道直径300)那最后是否需要再考虑覆土深度,而将管低标高确定为-1.60呢还是1m的冻土已经把覆土深度包括进去了?
先感谢各位前辈不吝赐教{:2_91:}
2楼
污水管线不是满流状态,室外污水管线管径最小也要300,所以“管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m”是没有问题的
回复
3楼
dp8210091 发表于 2013-3-11 14:28 污水管线不是满流状态,室外污水管线管径最小也要300,所以“管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m”是 …感谢你的回复,我并不是质疑这句话有问题,只是理解的不够,有你第一句话,我就明白了!十分感谢
回复
4楼
两条要同时满足,比如冰冻线只有0.1米,管顶标高最高-0.3米。而不是-0.15米
回复
5楼
gaotaohust 发表于 2013-3-12 09:54 两条要同时满足,比如冰冻线只有0.1米,管顶标高最高-0.3米。而不是-0.15米十分感谢您的帮助,我已经明白了!
回复
6楼
纠正你一个错误,这个不是建规,是水规
回复
7楼
本帖最后由 elngcheng 于 2013-3-19 09:26 编辑 ailaohu0042 发表于 2013-3-15 21:06 纠正你一个错误,这个不是建规,是水规我知道了,原来是这么说的,谢谢!我已经改过来了
回复