如何测量老建筑的接地
co188me2
co188me2 Lv.2
2013年03月10日 23:28:53
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 co188me2 于 2013-3-10 23:30 编辑 请问一下各位行家,城中村自建的老房子,有接地,如今自己想测量一下接地是否还可靠,该怎么做?使用接地电阻测试仪,还是用万用表?由于是城中村,房子都紧挨着,难以取40米的直线距离。是否需要每个插座都要测?

本帖最后由 co188me2 于 2013-3-10 23:30 编辑

请问一下各位行家,城中村自建的老房子,有接地,如今自己想测量一下接地是否还可靠,该怎么做?使用接地电阻测试仪,还是用万用表?由于是城中村,房子都紧挨着,难以取40米的直线距离。是否需要每个插座都要测?
免费打赏
yfb651848
2013年03月11日 08:23:55
2楼
使用接地电阻测试仪测试,万用表是测不出来的,不需要每个插座都要测,找一个总接地点就行
回复
jmc2008024030
2013年03月11日 09:49:15
3楼
万用表可以测接地电阻?肯定只能用接地电阻仪器测量啊
回复
co188me2
2013年03月11日 11:02:35
4楼
我想可不可以先用万用表测量插座地线和住宅总接地点的电阻,再用接地电阻测试仪测总接地点的电阻。还是直接用接地电阻测试仪测量插座地线的电阻?二楼以上该怎么测?房子周围没有足够开阔的空地来打测试桩,该怎么办?
回复
co188me2
2013年03月11日 11:52:34
5楼
还有如何选购接地电阻测试仪,是否要通过计量局认证合格的?
回复
ai11008668
2013年03月11日 12:45:52
6楼
很好学习学习:)
回复
踏雪
2013年03月11日 14:04:10
7楼
:lol

从柱子上 刨出个钢筋 用地阻仪测试一下 就可以了

合格的话,从柱子上引出总等电位
回复
zouys
2013年03月11日 16:04:15
8楼
找本接地电阻测试仪的使用说明书看看。自己住宅的测试还购啥,借个嘛,买了没事测着玩?
回复
老清洁工
2013年03月11日 21:47:50
9楼
zi自己家的,测试干什么!平常手接触家用电器的金属外壳,没有电击的感觉,就表明接地良好了,没必要检测
回复
知乎圆桌
2013年03月13日 09:04:36
10楼
ayxdl1101 发表于 2013-3-11 14:04 从柱子上 刨出个钢筋 用地阻仪测试一下 就可以了合格的话,从柱子上引出总等电位老房子没预留测试点的话,只能这样做了。
回复
co188me2
2013年03月14日 00:56:25
11楼
本帖最后由 co188me2 于 2013-3-14 01:25 编辑 leigongchong 发表于 2013-3-11 21:47 zi自己家的,测试干什么!平常手接触家用电器的金属外壳,没有电击的感觉,就表明接地良好了,没必要检测自己家的才要做好接地,万一哪天电热水器漏电。平常家电没有漏电,摸外壳怎么会触电,这跟接地良好有神马关系。再说用手摸会不会触电也要看情况,脚穿绝缘鞋,手摸肯定没感觉。手摸有触电感觉电流是5ma,算下来,接地电阻达到44KΩ时,手摸依然会有触电的感觉,44KΩ,你接地良好的标准也太低了吧。人体的电阻一般在1100Ω左右,当人洗澡完全湿透时电阻更小,此时触电,44KΩ的接地电阻能起到神马作用?还没等漏电保护器跳闸,人可能都电麻倒地了。
回复

相关推荐