高层建筑地上汽车库的通风防排烟要怎么确定
heiyazi67367
2013年03月09日 21:24:17
来自于通风排烟
只看楼主

高层建筑,共24层,其中1-6层是地上汽车库,汽车库的左侧外墙有开若干窗。按照汽车库规范的话,只要求面积超过2000的地下车库要设置防排烟,地上车库就不要。可是按照高规的话,开窗面积不足汽车库面积的5%,是需要设置排烟的。应该按照哪一个设计呢?如果可以与建筑专业协调,增大外窗的面积满足自然排烟要求,那么地上汽车库还需要设机械排风吗?求助求助!!

2013年03月10日 00:43:33
2楼
性质归类超过两种为综合楼,算高规~
回复
米开朗基罗
2013年03月10日 06:05:11
3楼
按高规设计。两者相较从其严,安全第一。