居民住宅楼(六层复式)给排水
zxz557892
zxz557892 Lv.2
2013年03月09日 11:36:28
只看楼主

一副比较简单的图纸,各位大侠帮我看下哪些需要改进的,谢谢

一副比较简单的图纸,各位大侠帮我看下哪些需要改进的,谢谢
57fee278df2e07ad43f4.zip
802 KB
立即下载
免费打赏
zxz557892
2013年03月15日 17:00:41
12楼
atuo1234 发表于 2013-3-14 14:15 大致看了下,提点问题:1、厨房、卫生间均已设置地漏(红色部分),LZ又另设不太合适2、阳台排水立管应 …哦哦,第一点是立管和地漏,第二点是考虑到管子不允许暴晒问题,第三是没画额,第四点是考虑各套房用户各水表,你说一根那上面其他用户水表怎么查还有一些楼房不能进的,第五,我错了,第六,一些对称我是没有画,第七,雨水管其实都没标,我实际画的只是基本的居民用户用水和排水了,所以过于简单了
回复
zxz557892
2013年03月15日 17:04:50
13楼
jj5483 发表于 2013-3-14 17:00 图面:1:雨水、冷凝水排水系统没有设计;2:污水管平面淋浴地漏均未接入;厨房建议不设置地漏,仅设计污水盆 …嗯,谢谢,第三点是甲方要求,所以也没画了,有个问题问下,一根立管的话,其他水表怎么看,小区楼房是不让进的
回复
在水一方oo
2013年03月15日 17:08:29
14楼
本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-15 17:11 编辑 zxz557892 发表于 2013-3-15 17:00 哦哦,第一点是立管和地漏,第二点是考虑到管子不允许暴晒问题,第三是没画额,你以前没划过系统图吗
回复
zxz557892
2013年03月15日 17:20:29
15楼
atuo1234 发表于 2013-3-15 17:08 你以前没划过系统图吗画过额,如果是个人楼房,一根是行,但是用户多了,现在小区楼房,下面门是锁的,该不会发给抄水表的人一根钥匙吧哈哈,你水表设在楼上,人家不方便抄啊,我想的是现实能不能行的通的
回复
在水一方oo
2013年03月15日 17:25:06
16楼
zxz557892 发表于 2013-3-15 17:20 画过额,如果是个人楼房,一根是行,但是用户多了,现在小区楼房,下面门是锁的,该不会发给抄水表的人一 …你不觉得太费管子吗
回复
zxz557892
2013年03月15日 17:30:36
17楼
atuo1234 发表于 2013-3-15 17:25 你不觉得太费管子吗是啊(我觉得也不好省),有什么比较好的方法?
回复
azstill
2013年04月01日 17:40:32
18楼
谢谢楼主的分享
回复
lenovoyxl
2013年04月07日 11:13:45
19楼
先下来看看
回复
lenovoyxl
2013年04月07日 13:49:44
20楼
水表直接画在墙里不对吧?另外设计说明太简单了。
回复
chjmoshou789
2013年04月08日 11:42:39
21楼
我很想看看楼主,给水的管线平面如何布置?随便求下水表位置如何定,一个水表视乎不行吧
回复

相关推荐

APP内打开