一副比较简单的图纸,各位大侠帮我看下哪些需要改进的,谢谢
一副比较简单的图纸,各位大侠帮我看下哪些需要改进的,谢谢
2楼
立管横穿卧室么???
回复
3楼
给水的管子。。
回复
4楼
图纸里边设计说明是污、废分流,卫生间的画法是污、废合流,立管的检查口是不用每层都设置的。
回复
5楼
baitian163 发表于 2013-3-10 16:32 图纸里边设计说明是污、废分流,卫生间的画法是污、废合流,立管的检查口是不用每层都设置的。立管的检查口宜每层设置,住宅新规范8.2.8条
回复
6楼
图纸简单了点。
回复
7楼
地漏下面不用S型存水弯了吧,地漏本来就有水封,再加上S型存水弯那不就双水封了吗,规范不允许的。
回复
8楼
yujincheng5 发表于 2013-3-12 15:21 地漏下面不用S型存水弯了吧,地漏本来就有水封,再加上S型存水弯那不就双水封了吗,规范不允许的。嗯,好,谢谢提醒
回复
9楼
抱歉,欠缺的没想到这么多,用户给水的只是做预留管
回复
10楼
大致看了下,提点问题:
1、厨房、卫生间均已设置地漏(红色部分),LZ又另设不太合适
2、阳台排水立管应指出,地漏建议靠外设置,阳台坡面向外,避免阳台积水渗入墙内
3、空调冷凝水管应画出
4、给水管系统图中,每一层都分区?一根立管就行了,水表接在入户管之前
5、地漏自带存水弯,不用另行画出
6、系统图中排水管上卫生器具的位置跟平面图不对应,如WL-6
7、屋顶雨水管及其他楼层雨水管应标示出来
回复
11楼
图面:1:雨水、冷凝水排水系统没有设计;2:污水管平面淋浴地漏均未接入;厨房建议不设置地漏,仅设计污水盆排水并且为楼板上接入立管,排水管出户应接入污水井至少标出户标高,洗衣机位置应设置排水专用地漏;3:1层为大于200平商业服务网点,应设置消防软管卷盘及灭火器;4:给水立管应为一根;给水立管顶宜设置自动排气阀;根据节能要求及市政条件0.4MPA压力应设置支管减压阀保证小于0.2MPA;:)暂时就这样。
回复