求助,做了四年水电监理,被这种做法瞎了一跳
fly1002046
fly1002046 Lv.3
2013年03月08日 22:23:40
只看楼主

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑 这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑

这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!



楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
fengzhixiao010
2013年12月13日 16:09:44
133楼
估计没有设计图纸,自己做的。
回复
mijc512
2013年12月13日 17:58:07
134楼
谢谢分享!!!
回复
zhuxin001
2013年12月16日 11:29:03
135楼
排水管尽然埋到垫层里了
回复
guojunfeng321
2013年12月19日 08:37:36
136楼
楼板没有那么厚吧
回复
慕轩爸爸
2014年01月02日 09:33:40
137楼
肯定不是设计问题,施工单位在瞎搞!
回复
mvpxiongda
2014年01月02日 13:42:17
138楼
。。。。。什么意思啊。。。
回复
mingren_76
2014年01月07日 16:53:57
139楼
去找施工单位理论
回复
chenchuang1019
2014年01月07日 17:16:12
140楼
这么做有问题吗???
回复
gkc1976
2014年01月07日 20:37:02
141楼
liweiliang2013 发表于 2013-3-13 20:31 不像是真的,如果是在楼板内连接,造价岂不是更高,就算是施工错误也可以后期钻眼啊。不是在楼板内连接的吧,应该是楼板浇筑完成后将管道敷设在楼板上后做的地面,这和同层排水做法有点相似吧,同层排水施工前地面的防水必须完成,闭水试验合格后才施工的。同层排水在楼下只有主排水立管的,其他的都在本层卫生间地面内的。
回复
帝王灬枫
2014年01月09日 08:32:46
142楼
有问题 没答案!!!
回复