只看楼主

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑 这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑

这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!



楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
众意茗茶
2013年11月09日 08:25:07
123楼
或许是二次装修施工时为了增设洗脸盆排水,直接在地漏出拼接三通并在找平层内敷设排水支管,导致在地漏出的顺水三通接头处渗水。因为在主体施工时直埋于楼板内可能性比较小:)。
回复
hysynx
2013年11月09日 12:14:19
124楼
我只能看出是水槽存水弯没做,其余不知道。
回复
skyking890
2013年11月12日 00:06:00
125楼
关键看漏水的位置和渗水的程度。
回复
hbliuwei123
2013年11月21日 08:48:50
126楼
没事别跟自己较劲
回复
chen520108
2013年11月22日 15:13:30
127楼
是不是在二楼同层排水了
回复
水处理设备
2013年11月22日 15:48:04
128楼
路过了
回复
hbliuwei123
2013年11月27日 20:30:33
129楼
水直接排到楼板里面?
回复
qq7023501
2013年12月01日 21:34:52
130楼
这距离有点远啊,一般比较糙的施工,直接是把地漏的排水直管和洗手盆的排水接一起,然后排走,而且地漏那部分的直管直接在楼板里,有时候干脆不连,两个排点中间做一个下管,两个排点与下排管之间直接弄个槽,挺无语的,漏水在所难免了。
回复
张洪庆
2013年12月12日 14:59:29
131楼
什么做法,扯淡
回复
melina_lin
2013年12月13日 09:40:51
132楼
:o:o:o:o:o:o:o:o
回复

相关推荐