整流变压器的 并联运行问题
ql1020
ql1020 Lv.2
2007年09月02日 13:21:51
来自于变压器
只看楼主

都说变压器的并联运行条件是:1、变比应相等,最大误差不超过5%(好像不是0.5%,谁对呀?)2、连接组标号必须一致。3、短路电压应相等,最大误差不超过20%。4、变压器容量比不超过1/3。5、连接相序必须相同。(与第2条有何区别?)但是我们做的两台整流变压器的绕组是Dd6,Dy11(-7.5)和Dd8,Dy1(7.5),这两台的联结组并不一样但是还是并联运行构成24脉整流啊,请教各位原因.

都说变压器的并联运行条件是:

1、变比应相等,最大误差不超过5%(好像不是0.5%,谁对呀?)

2、连接组标号必须一致。

3、短路电压应相等,最大误差不超过20%。

4、变压器容量比不超过1/3。

5、连接相序必须相同。(与第2条有何区别?)

但是我们做的两台整流变压器的绕组是Dd6,Dy11(-7.5)和Dd8,Dy1(7.5),这两台的联结组并不一样
但是还是并联运行构成24脉整流啊,请教各位原因.
lingxuct
2007年09月02日 21:30:22
2楼
“我们做的两台整流变压器的绕组是Dd6,Dy11(-7.5)和Dd8,Dy1(7.5),这两台的联结组并不一样,但是还是并联运行构成24脉整流”?!
24脉整流,怎么说成变压器并列?你是把整流后的脉动直流并联,变压器又没有并列!