配电箱开关选择问题
sunyou26
sunyou26 Lv.3
2013年03月08日 10:10:55
只看楼主

4种哪种更规范,更安全?另外还想问下,1.假如此系统是TN-S,进线为三相五线,分线为单相,那么空气开关可以不接零线, 只接相线吗?(例如:总电箱里的空气开关用3极,分电箱里的用1极)。如果是TN-C系统呢?PEN线不能进开关,那么是不是不能设漏电开关了?2.我看别人设计的图是总电箱的空气开关不接零线,但是分电箱的空气开关接零线,这为什么呢?



4种哪种更规范,更安全?
另外还想问下,
1.假如此系统是TN-S,进线为三相五线,分线为单相,那么空气开关可以不接零线, 只接相线吗?(例如:总电箱里的空气开关用3极,分电箱里的用1极)。如果是TN-C系统呢?PEN线不能进开关,那么是不是不能设漏电开关了?
2.我看别人设计的图是总电箱的空气开关不接零线,但是分电箱的空气开关接零线,这为什么呢?
免费打赏
ai11008668
2013年03月08日 11:39:56
2楼
总电箱的空开不接零线,我这样理解,你要接零线的话空开上得有三火一零接线柱,应该比只接三火的空开贵吧,也麻烦啊,空开上接零线,零线也得引到零排上去,不接零线也得引到零排上去。分配电想箱的总开关上有零线接线柱你不接到上面接到哪里去。PEN不进空开也可以用漏电保护器,PEN线接到漏电保护器上线,地线从上线引到地排上去,地线不能通过漏电保护接下线引到地排,零线从下线引到零排上去,就这样。应该没什么错
回复
zhu000306
2013年03月08日 12:38:32
3楼
TN-C系统中 PEN线不能进开关所以也就不能设漏保,TN-S一般都是要带漏保的,用3P我认为也可以不过
民规当中也提到了:每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能,分电箱用1级肯定不行,肯定有插座回路 不可能只单单是照明吧,所以必须是2P
回复
sunyou26
2013年03月08日 13:07:37
4楼
zhu000306 发表于 2013-3-8 12:38 TN-C系统中 PEN线不能进开关所以也就不能设漏保,TN-S一般都是要带漏保的,用3P我认为也可以不过民规当中 …插座回路肯定是2P漏电,那么总开关用1P行不?
回复