各位前辈 小弟是还未毕业的大学生 求教下:1、混凝土柱——H型钢梁如何初定钢梁的尺寸?(屋面做法为彩色波形瓦 钢檩条 H型钢梁) 还有钢檩条如何选择?2、混凝柱的尺寸如何估计?(建筑图 柱距9m )不胜感激!!!:hug:
各位前辈 小弟是还未毕业的大学生 求教下:
1、混凝土柱——H型钢梁如何初定钢梁的尺寸?(屋面做法为彩色波形瓦 钢檩条 H型钢梁) 还有钢檩条如何选择?
2、混凝柱的尺寸如何估计?(建筑图 柱距9m )
不胜感激!!!:hug:
2楼
专业代办毕业设计
回复
3楼
gdzgzs 发表于 2013-3-7 22:44 专业代办毕业设计:)我要自己做的
回复
4楼
自己顶一下:Q
回复
6楼
我觉得你柱子取个500,400都行, 钢结构我也没做过,上次做了个型钢梁跨度24米左右中间用的型钢是H900x180x8x12的工字钢,具体你去查查钢结构设计规范吧
回复
7楼
混凝土的截面一般有个经验算法的,比如你8x8的柱跨,面荷我按15KN/㎡,混凝土等级按C30的话,两层的话,一般就{(8x8x15x2)÷(14.3x0.9)}x1000再开根号
回复
8楼
etfan009 发表于 2013-3-8 10:47 混凝土的截面一般有个经验算法的,比如你8x8的柱跨,面荷我按15KN/㎡,混凝土等级按C30的话,两层的话,一般 …我的 面荷载没有15KN/㎡(因为是轻钢屋面,屋面做法为彩色波形瓦 钢檩条 钢梁),那么根据轴压比估计的柱子的截面尺寸h>120mm就行了 那这时候怎么取柱子的尺寸 取大了觉得浪费 取得太小又好像感觉不对 所以对于混凝土柱——钢梁的厂房柱子一般是怎么取得啊
回复
9楼
关于梁柱断面,你应该用所学的知识解决,不难
关键是钢梁和混凝土柱的连接方式
1 胶结 水平推力较大,不好
2 胶结+水平拉杆, 解决了推力问题 但要看建筑同意不同意
3 胶结,螺栓孔开厂圆孔,相当于滑动支座,但钢梁的断面要加大
4 柱顶加短钢柱,与钢梁固接,,计算麻烦 构造复杂 不推荐
回复
10楼
钢结构怎么把;拉杆建模进去
回复
11楼
zl-rgl 发表于 2013-3-9 20:18 关于梁柱断面,你应该用所学的知识解决,不难 关键是钢梁和混凝土柱的连接方式 1 胶结 水平推力较大 …那pkpm中对于这种类型的厂房 建模用哪个模块的啊
回复
12楼
schjsw 发表于 2013-3-8 19:31 我的 面荷载没有15KN/㎡(因为是轻钢屋面,屋面做法为彩色波形瓦 钢檩条 钢梁),那么根据轴压比估计的柱 …这个时候你就应该按规范取个最小值,但介于你是单层厂房且跨度较大,并且应该有吊车荷载之类,我觉得取个400~500应该就可以了
回复