氨制冷机紧急泄放处理的问题
matcats
matcats Lv.2
2013年03月07日 19:57:09
来自于制冷技术
只看楼主

请教个东东,氨制冷机450KG氨量的,火灾的时候要紧急泄放,通过紧急泄放器溶入水中,排入一个水池,问题是1、这个水池有没有什么要求,比如要闭式的还是开式的水池,闭式的要不要考虑氨气爆炸的问题?2、冷库设计规范要求这个水池的氨水要处理达标了才可以排放?这个怎么处理啊?求各位大大们帮忙。

请教个东东,氨制冷机450KG氨量的,火灾的时候要紧急泄放,通过紧急泄放器溶入水中,排入一个水池,问题是
1、这个水池有没有什么要求,比如要闭式的还是开式的水池,闭式的要不要考虑氨气爆炸的问题?
2、冷库设计规范要求这个水池的氨水要处理达标了才可以排放?这个怎么处理啊?
求各位大大们帮忙。
免费打赏
matcats
2013年03月08日 13:28:11
2楼
大侠们,来支援下啊。
回复
matcats
2013年03月09日 13:20:19
3楼
求高手们指导啊。
回复
co936201979
2013年03月10日 10:03:04
4楼
氨机的机房设计;本来就要四面环水;一旦遇到紧急泄漏氨的时候;所有的氨就会直接排泄到水里面;只要是流动的循环水;还有什么处理的呢;现在的冷库还有用氨机的;氟利昂制冷机组的功率现在已经做得够大的啦;氨机操作麻烦;容易产生危险和不安全;
回复
huihui1107
2013年03月10日 13:55:03
5楼
为何不在氨系统中设计紧急泄氨器?才几百块钱而已,遇到紧急情况,打开水阀和氨阀,氨大量排出,和水无限混溶的,流到地里也没啥危害,氨水还是化肥呢 不过没有紧急泄氨的记录发生。
回复
matcats
2013年03月10日 14:33:34
6楼
huihui1107 发表于 2013-3-10 13:55 为何不在氨系统中设计紧急泄氨器?才几百块钱而已,遇到紧急情况,打开水阀和氨阀,氨大量排出,和水无限混 …都是厂区,周围也没河流,要排只能排市政管网,现在市政管网排污管控很严啊。。。泄氨器有,问题就是混合了的怎么排。
回复
matcats
2013年03月10日 14:34:45
7楼
co936201979 发表于 2013-3-10 10:03 氨机的机房设计;本来就要四面环水;一旦遇到紧急泄漏氨的时候;所有的氨就会直接排泄到水里面;只要是流动 …业主是老外,注重环保,坚决不用氟利昂的,厂区条件又限制,没啥河的,而且限制环保管理也严格啊,直排河里要查处啊。
回复
huihui1107
2013年03月10日 14:41:51
8楼
matcats 发表于 2013-3-10 14:34 业主是老外,注重环保,坚决不用氟利昂的,厂区条件又限制,没啥河的,而且限制环保管理也严格啊,直排河 …看看,看看人家老外,多有环保意思啊,排到农业用地就行。再说了,这玩意根本用不上。
回复
matcats
2013年03月10日 14:46:44
9楼
huihui1107 发表于 2013-3-10 14:41 看看,看看人家老外,多有环保意思啊,排到农业用地就行。再说了,这玩意根本用不上。周围都是厂区,没有地,要排就只有市政管网,市政管网是不准直排的。。要求处理达标才排。
回复
co936201979
2013年03月11日 10:25:51
10楼
老外怎么啦;老外的脑子难道比中国人还聪明吗;氨机操作会很麻烦;排污更麻烦;使用氟利昂制冷机组技能环保;又能安全操作;老外的脑子真是进水啦
回复
阎良人
2013年03月13日 15:28:47
11楼
个人见解;
大型冷库大多数设计都是氨制冷系统,主要是制冷剂价格相对来说较低,运行费用较低。
氨制冷系统为防止发生安全事故时(火灾)系统都有设计紧急泄氨器,有条件的可以设计水池,水池是封闭式以免人员掉入发生安全事故。没有条件的可以将氨水混合液体排放至厂区雨水管道,一般城郊区排水管网的雨水和生活污水管网是分开的,只要不排入生活排水管网就可以的。
回复

相关推荐

APP内打开