制冷系统的吸气管路,排气管路,供液管路的流速和压降为多少时,既能保证系统正常运行又能使效率最高。希望答案是各位的实际经验所得,而不是书本上的。谢谢。
制冷系统的吸气管路,排气管路,供液管路的流速和压降为多少时,既能保证系统正常运行又能使效率最高。希望答案是各位的实际经验所得,而不是书本上的。谢谢。
2楼
你这个问题必须是长期干实验室并且钻研与此相研究的人才能解答的 :(
回复
3楼
每个系统管路都是不同的,可以测量得到压力降。
主要原则:
1. 保证供应蒸发器所需的的制冷剂液体,从而保证制冷能力;
2. 保证制冷剂以最小的压降在系统中流动,以避免产生额外的功率损失;
3. 保证冷冻油和制冷剂尽量回到压缩机而不会在管路中积存,从而保证压缩机的正常运行;
4. 防止制冷剂液体和冷冻油不会对压缩机造成冲击;
5. 管路和制冷剂的合理成本。
回复
4楼
每个系统管路都是不同的,可以测量得到压力降。
回复