混凝土构件为什么会出现这样情况?
luocaidoudou
2013年03月07日 11:51:50
只看楼主

某一层的梁通往下一层的楼梯,可以看到地面上大量的水泥浆相隔5层的现浇板板底为什么会出现这种情况?感觉像是表层是水泥浆,剥落一样。梁出现问题的那层,梁底普遍观感不好,据说那下雪子。浆怎么会一直往下流的这么厉害。最后一张照片是相隔好几层的现浇板,肯定不能说是下雪,温度低是有可能的。抽了一根梁回弹过,基本达到设计要求。请大家帮我分析分析。

1.jpg
某一层的梁

3.jpg
通往下一层的楼梯,可以看到地面上大量的水泥浆

4.jpg
相隔5层的现浇板板底

为什么会出现这种情况?感觉像是表层是水泥浆,剥落一样。梁出现问题的那层,梁底普遍观感不好,据说那下雪子。浆怎么会一直往下流的这么厉害。最后一张照片是相隔好几层的现浇板,肯定不能说是下雪,温度低是有可能的。抽了一根梁回弹过,基本达到设计要求。请大家帮我分析分析。


1.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
yeqifa2008
2013年03月12日 08:52:12
12楼
通过照片来看你们的模板可能太旧了,浇筑前模板没有充分湿润,混凝土坍落度及砂率太大,还有可能你们在浇混凝土时在下雨。
回复
urbanbuider
2013年03月12日 09:13:59
13楼
模板太旧会这样,学习了,:)
回复
sunqian988
2013年03月12日 10:01:04
14楼
模板使用循环次数过多。未使用脱模剂,混凝土振捣过猛导致分层离析
回复
sunqian988
2013年03月12日 10:01:53
15楼
模板使用循环次数过多。未使用脱模剂,混凝土振捣过猛导致分层离析
回复
fengjiyelun
2013年03月12日 14:31:06
16楼
大家不踊跃啊,交流一下啊
回复
zzj2358
2013年03月12日 17:48:09
17楼
感觉应该是混凝土坍落度过大,浇筑时冲击力造成离析现象。
回复
huige0808
2013年03月13日 09:35:13
18楼
每次浇筑混凝土,一般都是先打2方的砂浆,来润滑压力泵,您这种情况应该是把那些砂浆全当成混凝土,浇筑在了同一个地方,没有强度,形成断层,个人意见··············
回复
tianchenyang006
2013年03月13日 10:15:43
19楼
据我所知应该是离析了!
回复
shileilei1983
2013年03月13日 10:40:22
20楼
没什么大问题的,质量通病
回复
我的世界hit
2013年03月13日 13:34:35
21楼
大家的意见都集中在模板和脱模剂上了,学习了
回复

相关推荐