混凝土构件为什么会出现这样情况?
luocaidoudou
2013年03月07日 11:51:50
只看楼主

某一层的梁通往下一层的楼梯,可以看到地面上大量的水泥浆相隔5层的现浇板板底为什么会出现这种情况?感觉像是表层是水泥浆,剥落一样。梁出现问题的那层,梁底普遍观感不好,据说那下雪子。浆怎么会一直往下流的这么厉害。最后一张照片是相隔好几层的现浇板,肯定不能说是下雪,温度低是有可能的。抽了一根梁回弹过,基本达到设计要求。请大家帮我分析分析。

1.jpg
某一层的梁

3.jpg
通往下一层的楼梯,可以看到地面上大量的水泥浆

4.jpg
相隔5层的现浇板板底

为什么会出现这种情况?感觉像是表层是水泥浆,剥落一样。梁出现问题的那层,梁底普遍观感不好,据说那下雪子。浆怎么会一直往下流的这么厉害。最后一张照片是相隔好几层的现浇板,肯定不能说是下雪,温度低是有可能的。抽了一根梁回弹过,基本达到设计要求。请大家帮我分析分析。


1.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
无间道
2013年03月07日 11:54:21
2楼
确实质量不咋样。
回复
yinbolinyong
2013年03月07日 22:04:12
3楼
没刷脱模剂吧?在加上混凝土离析了吧,浆和骨料都离散了。
回复
胡萝貝
2013年03月08日 12:37:14
4楼
模板模剂的问题
还有就是 第二次浇筑的问题
回复
guoyameng0824
2013年03月11日 09:21:27
5楼
就是脱模剂,哈哈
回复
hhzzjfwx
2013年03月11日 09:24:51
6楼
漏点浆,正常,属于常见现浇混凝土缺陷,修补了确保钢筋不锈蚀就好了:P
回复
fengjiyelun
2013年03月11日 16:12:03
7楼
没看大家怎么答复呢,先发表一下看法:
第一种,拆模过早,模板上没刷隔离剂,钢筋保护层不合格(支模和绑筋都有问题);
第二种,模板接茬不好,混凝土水灰比不合理,怀疑有点过振;
第三种,初步怀疑是混凝土标号不够,后抹的面层。由于混凝土强度过低,面层脱落。
回复
wei5858
2013年03月11日 16:14:15
8楼
模板使用的次数超过规定了。
回复
zdz158
2013年03月11日 16:37:46
9楼
学习了:D:D
回复
my_new_life2013
2013年03月11日 23:22:36
10楼
:):):):):)
回复