10kv高压开关柜综保合位指示灯常亮,综保没有问题
10kv高压开关柜综保合位指示灯常亮,综保没有问题
2楼
综保上合位指示灯常亮,如果断路器是在运行状态,则是正常现象,不亮就不正常了!
如果断路器在分位,则断路器辅助接点没断开,或接线短路了。
回复
3楼
综保上合位指示灯常亮,如果断路器是在运行状态,则是正常现象,不亮就不正常了!
回复
4楼
综保的合为继电器一般是串电阻接在分闸回路,断路器常开触点闭合,分闸回路准备,合位继电器带电,此时合位监视灯亮。。
回复
5楼
估计是微机合分位置判断有误
回复
6楼
综保没有问题。那楼主是否检查此合位信号来源。检查接线。
回复
7楼
还没看仔细,,合位灯常亮。。。。。
综保上的合位灯一般是合位继串接个发光二极管然后接在跳闸回路中,一旦合闸,此时综保上的发光二极管(合位监视灯)就亮了。常亮说明内部合位监视接线有问题或者断路器触点卡死。
当然,应该是接线问题,如果触点卡死,保护回路功能完善的话应该禁止分合闸了。
回复
8楼
很好啊学习学习:)
回复
9楼
开关是合是分,你先看清楚,看机械牌。
回复
10楼
查看综合保护装置的接点是否正确!
回复
11楼
目前综保的合位指示灯一般有二种方式来点亮:
1.合位继串接个发光二极管然后接在跳闸回路中
2.直接通过综保的DI采集断路器的辅助触点
一般不管是上述哪种方式,都可以通过独立对保护进行试验以判断是否为保护误判。
不知道楼主说综保没有问题是否确凿,如果是,那就只能检查接线了,一般这类情况现实中确实是接线问题最多!
回复