工程的通道防护棚的钢管可以和外脚手架钢管连在一起吗?
qaz666
qaz666 Lv.11
2013年03月06日 22:26:37
来自于建筑施工
只看楼主

工程通道防护棚的钢管可以和外脚手架的钢管连在一起吗?

工程通道防护棚的钢管可以和外脚手架的钢管连在一起吗?
免费打赏
无间道
2013年03月07日 08:49:07
2楼
正确方法是各自独立搭设,这样不仅可以保证安全,也便于各自独立使用和安装拆卸。
回复
baihezhouzi
2013年03月07日 09:27:24
3楼
1楼正解。防护棚搭设要求有独立的支撑体系。
回复
甲方施工员
2013年03月07日 09:36:26
4楼
脚手架计算时单独计算的和防护棚连接在一起这计算的参数就要改变,脚手架本来能承受100斤 你给了150斤。

不安全!
回复
shiliantin
2013年03月07日 11:12:23
5楼
路过 赚一点钱学习- -
回复
建筑人
2013年03月08日 10:21:05
6楼
要各自独立搭设,如果防护棚坍塌了,脚手架也跟着坍塌了。反之如此。:lol
回复
jshmkwj
2013年03月08日 10:40:25
7楼
不可以,有明确文件要求的。
回复
我本平凡
2013年03月09日 14:07:13
8楼
应该是各立山头吧
回复
maoguowang1212
2013年03月09日 21:38:50
9楼
严禁和外架连接在一起,必须分开搭设。安全施工规范上明确指出。
回复
www.chenyu.com
2014年08月30日 22:15:55
10楼
还有一个方法,就是你在计算的时候都计算在内,那样是可以连接在一起的,但是很难计算。不过九楼说的很对
回复
elong852123
2014年08月31日 14:56:18
11楼
不可以,还是各做各的好
回复

相关推荐