跨既有线安全防护棚计算书及图(自己做的)
wangxiongemail
2011年04月05日 12:02:41
来自于桥梁工程
只看楼主

发个安全防护棚大家一起讨论,看看有没有不完善地方大家一起提高。

发个安全防护棚大家一起讨论,看看有没有不完善地方大家一起提高。

QQ截图未命名.png


QQ截图未命名2.png

QQ截图未命名.png


QQ截图未命名2.png

ddbbd04cbe967787fa06.zip
381 KB
立即下载
免费打赏
hsongg
2011年04月27日 17:16:02
2楼
强人啊,谢谢分享
回复
hsongg
2011年04月27日 17:17:05
3楼
楼主能不能给我传一个,qq:278176245,谢谢
回复
zhangjunshuai82
2011年04月27日 21:23:30
4楼
楼主
图纸质量不错,很规范
结构上应该问题不大,这种防护棚架受力很小,应该考虑列车通过时的风荷载,不过一般列车都限速通过,应该没问题。
现在跨铁路的很少有用现浇梁的了。一般铁路都不同意现浇
回复
lu8879
2011年05月30日 10:37:57
5楼
支持原创!
回复
feirenwodehai
2011年11月11日 20:06:30
6楼
谢谢楼主分享@@@
回复
weigzhu
2011年11月12日 12:16:23
7楼
正在做个安全评估,有用,谢谢
回复
tyc_kj
2011年11月15日 10:52:37
8楼
好东西,感谢分享,我来看看!
回复
jamslin
2011年12月23日 21:46:28
9楼
什么情况
回复
co1431833387039
2015年05月31日 15:53:34
10楼
楼楼,你是用midas建模了吗?现在我在建模弄好了就是没有内力,怎么回事呢?你能发一下建模模型给我看看吗? 1214067484@qq.com拜谢!!!!
回复
zhangfengsheng
2016年05月01日 12:00:39
11楼
很好,委实用,值得参考