交叉作业安全防护棚和警戒隔离区 应设置在下方多大范围内? 参考规范: 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 交叉作业安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施,警戒隔离区应设置在下方多大范围内? 答:安全防护棚、安全防护网等安全隔离措施,警戒隔离区应设置在交叉作业下方,范围应在上方可能坠物的坠落半径之外。
交叉作业安全防护棚和警戒隔离区
应设置在下方多大范围内?
参考规范:
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016
答:安全防护棚、安全防护网等安全隔离措施,警戒隔离区应设置在交叉作业下方,范围应在上方可能坠物的坠落半径之外。
如下表所示, 交叉作业时,依据上层可能坠物高度来确定坠落半径,在半径之内凡有人员或者机械进行交叉作业的,应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措;当尚未设置安全隔离措施时,应设置警戒隔离区,防止无关人员进入隔离区有可能由落物造成物体打击事故的区域。
坠落半径如下表所示
【完】
附:
一般设置范围如下:
1、 处于起重机臂架回转范围之内的通道,应搭设安全防护棚。
2、施工现场人员进出的通道口,应搭设安全防护棚。
3、不得在安全防护棚棚顶堆放物料。
4、 对不搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业,应设置安全防护网,当
在多层、高层建筑物外立面施工时,应在二层及每隔四层设一道固定的安全防护网,同时设一道随施工高度提升的安全防护网。
1、 安全网搭设应绑扎牢固、网间严密。安全网的支撑架应具有足够的强度和稳定性。
2、密目式安全立网搭设时,每个开眼环扣应穿入系绳,系绳应绑扎在支撑架上,间距不得大于 450 mm。相邻密目网间应紧密结合或重叠。
3、当立网用于龙门架、物料提升架及井架的封闭防护时,四周边绳应与支撑架贴紧,边绳的新裂张力不得小干 3kN,系绳应绑在支撑架上,间距不得大干750mm。
4、用于电梯井、钢结构和框架结构及构筑物封闭防护的平网,应符合下列规定:
(1)平网每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧,边绳的断裂张力不得小于 7kN,系绳沿网边均匀分布,间距不得大于 750 mm;
(2) 电梯井内平网网体与井壁的空隙不得大于 25mm。安全网拉结应牢固。