求高手解答:三相四线制供电,负载是单相照明设备,零线电流的问题?
mianxiangdahai
2013年03月06日 16:40:04
只看楼主

碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。现在两种情况:1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!

碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。
现在两种情况:
1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?
2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!
补充一下:变压器是2000VA的干式变压器
问题:1.第一种情况,零线电流那么大正常么?
2.为什么和动力并列运行时候,零线电流就下降了,和谐波有关系么?
免费打赏
lidedi2002
2013年03月10日 15:04:32
42楼
fitman 发表于 2013-3-7 12:20 1、如果你的灯具采用的是电磁式镇流器,将会产生以3次谐波为主导的谐波污染。而三次谐波表现出的零序特性就 …ABB 有PCS100 RPC 专销5 7次谐波和解决不平衡问题 150A 到1800A电流可选
回复
whhcan
2013年03月10日 21:26:32
43楼
零线电流会有这么大?求正解
回复
ytg999
2013年03月10日 23:00:04
44楼
向各位师傅学习了
回复
xcqcfs
2013年03月11日 07:14:25
45楼
第一种情况 零线电流大是不正确的
回复
lugq2011
2013年03月11日 08:09:14
46楼
专家求解。。。。
回复
yis359574718
2013年03月11日 11:04:54
47楼
进来学习学习
回复
kiramk
2013年03月11日 14:24:32
48楼
路过学习了,三相不平衡加三次谐波的原因?
回复
ndy444
2013年03月12日 13:21:57
49楼
本帖最后由 ndy444 于 2013-3-12 13:27 编辑

这是正常情况,因为你的三相供电不平衡,不平衡度越大N相电流就越大,不平衡度越小N相电流就越小,三相完全一样,N相就没有电流了!你可以去试着画三相的向量图来解释。
当三相平衡的时候出来的应该是个等边三角形,单独运行的时候,有一项1900A,就会出现三个电流向量图的缺口很大,接近平衡,向量图三角形的缺口就很小。
你动力变压器的三相也不是完全平衡的。导致并列式的时候不平衡度下降,N相电流减小。
回复
无意苦争春
2013年03月12日 15:08:54
50楼
难道没有装补偿装置吗?功率因数多少?
回复
fang8_2
2013年03月12日 15:26:06
51楼
不是测量数据问题就是谐波问题,反正数据挺吓人哦
回复

相关推荐

APP内打开