碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。现在两种情况:1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!
碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。
现在两种情况:
1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?
2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!
补充一下:变压器是2000VA的干式变压器
问题:1.第一种情况,零线电流那么大正常么?
2.为什么和动力并列运行时候,零线电流就下降了,和谐波有关系么?
42楼
fitman 发表于 2013-3-7 12:20 1、如果你的灯具采用的是电磁式镇流器,将会产生以3次谐波为主导的谐波污染。而三次谐波表现出的零序特性就 …ABB 有PCS100 RPC 专销5 7次谐波和解决不平衡问题 150A 到1800A电流可选
回复
43楼
零线电流会有这么大?求正解
回复
44楼
向各位师傅学习了
回复
45楼
第一种情况 零线电流大是不正确的
回复
46楼
专家求解。。。。
回复
47楼
进来学习学习
回复
48楼
路过学习了,三相不平衡加三次谐波的原因?
回复
49楼
本帖最后由 ndy444 于 2013-3-12 13:27 编辑
这是正常情况,因为你的三相供电不平衡,不平衡度越大N相电流就越大,不平衡度越小N相电流就越小,三相完全一样,N相就没有电流了!你可以去试着画三相的向量图来解释。
当三相平衡的时候出来的应该是个等边三角形,单独运行的时候,有一项1900A,就会出现三个电流向量图的缺口很大,接近平衡,向量图三角形的缺口就很小。
你动力变压器的三相也不是完全平衡的。导致并列式的时候不平衡度下降,N相电流减小。
回复
50楼
难道没有装补偿装置吗?功率因数多少?
回复
51楼
不是测量数据问题就是谐波问题,反正数据挺吓人哦
回复