碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。现在两种情况:1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!
碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。
现在两种情况:
1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?
2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!
补充一下:变压器是2000VA的干式变压器
问题:1.第一种情况,零线电流那么大正常么?
2.为什么和动力并列运行时候,零线电流就下降了,和谐波有关系么?
32楼
:)
回复
33楼
1、有谐波存在,加装有原滤波器。
2、三相电流尽量平衡。
3、另线截面加大。
回复
34楼
学习了,希望得到正解。。。。。
回复
35楼
lingxuct 发表于 2013-3-9 16:04 3次谐波一定会经N线吗?N线上的电流也要按回路走吧?1、3次谐波一不定经N线走,因为前提是有N线和谐波产生的方式。但在低压系统的3次谐波大部分的情况都表现为N线电流变大。2、所有电流都按回路走吧?3、三相四线系统总的电流之和是等于0(只要没产生了第五条支路)。但由于谐波的作用令电流波形不再是正弦波,所以要用瞬时值分析,而不能简单地用表的读数。
回复
36楼
我也见过零线电流等于相线电流的,开始还以为表坏了……
回复
37楼
变压器并列运行不是很好,阻抗、容量要一致
回复
38楼
huiyi2012 发表于 2013-3-9 11:03 1、看你负荷的不平衡度,三相电流相差多大,然后矢量和(Ia+Ib+Ic)就可以知道不平衡电流;2、三次谐波 …真的高手,有图有文字清楚明了!
回复
39楼
fitman 发表于 2013-3-7 12:20 1、如果你的灯具采用的是电磁式镇流器,将会产生以3次谐波为主导的谐波污染。而三次谐波表现出的零序特性就 …哈哈,三次谐波整治很费钱的,现在供电部门也开始抓普通工厂的谐波含量了,我们这边有请过过“鞍山榮信”、“上海諾企”、“上海思源清能”、“中电普瑞”几家公司做谐波测量。还有N线上是有装互感器的
回复
40楼
yzudxxyj 发表于 2013-3-10 09:56 哈哈,三次谐波整治很费钱的,现在供电部门也开始抓普通工厂的谐波含量了,我们这边有请过过“鞍山榮信” …三次谐波确实比其他次数的谐波难治理,最好找一个真正生产有源滤波的厂家来处理。
回复
41楼
零线电流应该是三相负荷不平衡引起的,具体怎么算等待高手啊!
回复