碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。现在两种情况:1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!
碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。
现在两种情况:
1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?
2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!
补充一下:变压器是2000VA的干式变压器
问题:1.第一种情况,零线电流那么大正常么?
2.为什么和动力并列运行时候,零线电流就下降了,和谐波有关系么?
22楼
lingxuct 发表于 2013-3-7 11:16 个人完全支持楼上意见!1、测量数据是哪来的,正确度怎么让人相信?这个是事实,商场的动力和照明单独供电,变压器2000的,测量数据是从低压主授柜的电流表得知,你说的很对,低压主授柜的零线主母线上确实安装了互感器和电流表
回复
23楼
fitman 发表于 2013-3-7 12:20 1、如果你的灯具采用的是电磁式镇流器,将会产生以3次谐波为主导的谐波污染。而三次谐波表现出的零序特性就 …零线电流不是应该为零么?
回复
24楼
可以用谐波分析仪来测量一下谐波含有率,仅靠这么点数据也只有在这里瞎猜
回复
25楼
amttcc 发表于 2013-3-8 17:45 零线电流不是应该为零么?零线电流为零的前题条件是三相平衡和没有3次及其倍数的谐波。而从楼主提供的数据,三相不平衡度不足以在零线产生这么大的电流,所以数据正确的话,基本可以认定系统含有大量的3次谐波。
回复
26楼
路过,顶一下
回复
27楼
请问一下:假若不考虑三次谐波的话、零线电流应该是多大(事实情况是三相不平衡的)?什么叫三次谐波 能讲讲吗??感谢各位师傅。
回复
28楼
1000A和700A的N线电流也算正常!只要N线所配的母排规格足够大就行!
回复
29楼
真是学习了,很好
回复
30楼
y806099267 发表于 2013-3-9 09:59 请问一下:假若不考虑三次谐波的话、零线电流应该是多大(事实情况是三相不平衡的)?什么叫三次谐波 能讲 …1、看你负荷的不平衡度,三相电流相差多大,然后矢量和(Ia+Ib+Ic)就可以知道不平衡电流;2、三次谐波:谐波f为基波f的三倍
回复
31楼
3次谐波一定会经N线吗?
N线上的电流也要按回路走吧?
三相四线系统总的电流之和能不等于0吗?!
回复