急求专家解答:有关三相五线制供电系统的电流计算
haijiangshuai
2017年01月13日 11:22:41
只看楼主

在三相五线制低压配电系统中,假设存在如下情况: 1 、当全部开启系统中的单相负载时, A 、 B 、 C 三条线上的单相负载电流均为 20A (完全达到三相平衡)。 2 、当全部开启系统中的三相负载时(单相负载全部关闭), A 、 B 、 C 三条线上的电流均为 10A 。 问:如果同时开启系统中的单相负载和三相负载(完全三相平衡状态),低压配电柜上

在三相五线制低压配电系统中,假设存在如下情况:
1 、当全部开启系统中的单相负载时, A B C 三条线上的单相负载电流均为 20A (完全达到三相平衡)。
2 、当全部开启系统中的三相负载时(单相负载全部关闭), A B C 三条线上的电流均为 10A
问:如果同时开启系统中的单相负载和三相负载(完全三相平衡状态),低压配电柜上 A B C N 四条铜排上的电流值分别为多少?
是不是应该为:
A :30A B :30 A C :30 A N 相: 60 A

免费打赏
green5292
2017年01月15日 21:39:41
2楼
单相负载和三相负载完全三相平衡状态,N线电流肯定是0啊
回复
a_kind_person
2017年01月15日 23:54:52
3楼
同求解答,请高手赐教
回复
齐杨
2017年01月16日 07:54:36
4楼
资料很好。谢谢楼主的奉献
回复
cmb178
2017年01月16日 08:57:52
5楼
应该为:
A相:30A、B相:30 A、C相:30 A、N相:0 A
回复
电小三
2017年01月16日 15:05:09
6楼
教瘦 发表于 2017-1-16 07:54 资料很好。谢谢楼主的奉献三相平衡N线为0
回复
haijiangshuai
2017年01月17日 07:49:57
7楼
对于单相负载,A相电流是20A,N线上的电流是否也为20A呢?
回复

相关推荐

APP内打开