在三相五线制低压配电系统中,假设存在如下情况: 1 、当全部开启系统中的单相负载时, A 、 B 、 C 三条线上的单相负载电流均为 20A (完全达到三相平衡)。 2 、当全部开启系统中的三相负载时(单相负载全部关闭), A 、 B 、 C 三条线上的电流均为 10A 。 问:如果同时开启系统中的单相负载和三相负载(完全三相平衡状态),低压配电柜上
在三相五线制低压配电系统中,假设存在如下情况:
1
、当全部开启系统中的单相负载时,
A
、
B
、
C
三条线上的单相负载电流均为
20A
(完全达到三相平衡)。
2
、当全部开启系统中的三相负载时(单相负载全部关闭),
A
、
B
、
C
三条线上的电流均为
10A
。
问:如果同时开启系统中的单相负载和三相负载(完全三相平衡状态),低压配电柜上
A
、
B
、
C
、
N
四条铜排上的电流值分别为多少?
是不是应该为:
A
相
:30A
、
B
相
:30 A
、
C
相
:30 A
、
N
相:
60 A
?