求高手解答:三相四线制供电,负载是单相照明设备,零线电流的问题?
mianxiangdahai
2013年03月06日 16:40:04
只看楼主

碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。现在两种情况:1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!

碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。
现在两种情况:
1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?
2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!
补充一下:变压器是2000VA的干式变压器
问题:1.第一种情况,零线电流那么大正常么?
2.为什么和动力并列运行时候,零线电流就下降了,和谐波有关系么?
免费打赏
电气奇才
2013年04月04日 17:00:09
52楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-4-4 17:03 编辑

这个问题有点不实,因为中性线在三相交流系统中流过的是三相相线的合成电流,即由于每相负荷不均所合成的不平衡电流才流过中性线,根本达不到上述所说的700安电流,设计者都会考虑三相负荷尽可能平衡,除非是单相变压器;再就是测量中性线电流的电流互感器和电流表都是按照50HZ工频设计制造的,而中性线电流可能含有3次及其他高次谐波造成互感器和电流表误差变大,从而导致所测中性线电流不准确!!!
回复
y806099267
2013年04月05日 09:08:28
53楼
谢谢师傅的解答
回复
zsw228
2013年04月05日 10:59:11
54楼
进来学习了,虽然还不是很明白,但比较同意49楼看法。
回复
jasior
2013年04月05日 12:20:06
55楼
并联前后两次测试负载应该不一样,所以电流差别较大;中心线电流,三相负荷不平衡占一部分,应该与谐波关系更多
回复
和衡源电气
2016年10月22日 19:22:31
56楼
非线性负载的使用都会产生三次谐波,造成零线电流非常大,使得零线发热严重 , 零线长时间过流会烧毁。甚至引发火灾的可能!
零线电流有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。希望对你们有所帮助,
回复
风平浪静02
2016年10月23日 10:32:55
57楼
楼上前面两点说得都很好,后面一句就不实际了。不均分负荷,要消除零线电流,你把零线断开不就可以了吗。其他原理都是不存在的。
楼主的问题,不就是有一台变压器零线出现了问题吗。
不要谈谐色变,三次谐波问题不至于那么严重。如果负荷全是三次谐波,那么供电企业就当前常用手段,就无法计算电量了。
三次谐波必只能在零线中流通,因为三相三线,三次谐波是不能流通的。
电感式镇流器,电流波形效果要比现在电子式镇流器的好。因为电感线圈是线性元件,最多只是在灯管发射电磁波时产生一点点波形畸变。电子式镇流器的元件是非线性元件,可以使输出电流发生畸变。
回复
和衡源电气
2016年12月24日 12:17:08
58楼
零线电流只有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。

回复
脑壳剧痛
2016年12月24日 13:05:04
59楼
感觉好高端,为了照明专门供一个变压器。。。而且电流这么大。。百万人的演唱会音箱照明吗?
回复

相关推荐

APP内打开